А вот на самом деле подобные вещи реализованы в счетчиках, получивших свое распространение на Украине. Есть у них аппараты, фиксирующие дополнительно ток нулевого проводника и сравнивающего его с фазным. Если выявляется несоответствие, то счетчик кричит "Alarm" и насчитывает неплохую сумму владельцу.
Правда, мне известно пока только об однофазных моделях. Про трехфазные не слышал.
да, однофазные, на Украине распространены

есть метод хищения в частном секторе, когда на столбе меняются местами провода, ноль становится фазой, и с него на землю сливают электричество

в счетчике шунт и тт
обычно меряет то значение, которое больше (на фазе или нуле)
если идет ток по нулю загорается светодиод

а в реале доставляет проблем честным жителям в многоэтажках, если случайно на ноль после счетчика повесили несколько квартир, раньше этого не замечали, а теперь 1 квартирант платит за себя и соседа
А в интернете новости про заговор энергетиков обкрадывающих народ

Счетчики, которые меряют фазу и ноль.
Энергомера ЦЭ6807Б, NIK HIK 2102, Матрица NP523.

Энергомера Цэ6807б-ш4
Ведет учет по большему из двух токов. Это обеспечивает достоверный учет электроэнергии, несмотря на все попытки хищения.




152
Также видел на Ютубе что он же висел на ячейке 58/100 вольт, оказалось ошибся, там висело что надо
начал искать скриншот, полез в комментарии... а так бы понаписал((

ps
вложения в 1 пост не влезли поэтому 3 сообщения


153
Если бы не было нуля на этот счетчик можно подать 2 фазы, линейное 220 на входы напряжения. Но тогда по свободной фазе электричество можно сливать без учета на землю. Поэтому такое включение, видимо, не популярно. Плюс там угол между напряжением и током 60 град получается. Видел у Алекса разборку счетчика СР-3У, он под такой угол спроектирован.

154
Да будем писать, у нас старенький Меркурий 230, можете дать ссылку на их тех.поддержку.
Но думаю самое рациональное это заменить счётчик на 127/220 В
Меркурий 230 ART (220/380В) как и многие электронные счётчики прекрасно себя чувствует на пониженном напряжении

В интернете была статья (Трёхфазная сеть 127 220 вольт без ноля и земли) где такой счётчик висел на коммерческом учете 3ф 220В без нуля