Разное / Re: Неизвестная схема
« Последний ответ от Red_Lillian 20 Февраль 2026, 21:35:20 »
спасибо огромное за ответ!)
52
Разное / Re: Неизвестная схема
« Последний ответ от AlexZhuk 20 Февраль 2026, 21:29:51 »
Схема запуска асинхронного электродвигателя с разгоном методом переключения со звезды на треугольник. А также - торможение подачей постоянного тока в статор.
Так и не нашел катушки реле KV, только контакты по всей схеме.
Подробно копаться не стал, но резануло глаз "36В"  и "ПЧ", написанное сверху. А также выпрямительный диодный мост, обозначенный как частотный привод - UZ.
Подробно разбираться не стал, мне на работе загадок хватает сейчас.
53
Разное / Re: Неизвестная схема
« Последний ответ от Red_Lillian 20 Февраль 2026, 17:55:58 »
спасибо  ;D
54
Разное / Re: Неизвестная схема
« Последний ответ от Sharfik 20 Февраль 2026, 17:47:11 »
Правило создания схем - все контакты показываются в положении, когда напряжение отсутствует.
А дальше находишь начало, и ведешь пальцем ток по линии. Если есть контакт, то ищешь кто им управляет. И собираешь пазл - подали напряжение на ввод, где будет ток и какие реле будут в каком положении. Потом представляешь что будет, если нажать кнопку, как изменится схема. И так до конца.

Чтобы расшифровать обозначения нужно пролистать их:
ГОСТ 2.755-87 УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИОННЫЕ И КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
ГОСТ 2.756-76* ВОСПРИНИМАЮЩАЯ ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
ГОСТ 2.710-81 ОБОЗНАЧЕНИЯ БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ

...и знать, что у электродвигателя три обмотки, и три вывода из них как правило закорочены. Как правило, но не здесь и не всегда. Знать что такое соединение звездой и треугольником, что такое тепловое реле, контактор, реле времени, кнопки, выпрямитель. И что такое подстава, потому что схема не полная нет воспринимающей части реле контроля напряжения и напряжение питания главной цепи меньше чем цепь управления. 

Все, как отогреете схему пишите)
55
Разное / Re: Неизвестная схема
« Последний ответ от Red_Lillian 20 Февраль 2026, 12:14:38 »
забыла уточнить: с уго более-менее разобралась, где здесь автоматы, контакторы, реле и лампочки понятно, непонятно как это всё будет работать при включении, что будет просиходить, куда ток пойдет, какие контакты его проведут, а какие нет
56
Разное / Неизвестная схема
« Последний ответ от Red_Lillian 20 Февраль 2026, 11:50:00 »
Здравствуйте. Такая ситуация. В колледже преподаватель дал схему на разбор, ни я ни одногруппники не разбираются, спросить не у кого. Схему рисовал он видимо из головы, потому что в учебниках не нашла ничего похожего. Мы будем её собирать на следующей сессии. Учимся заочно, половину группы зачислили сразу на 3й курс (меня в том числе), как водится "разбирайтесь во всем сами, господа заочники". Если есть у кого-то возможность хотя бы вкратце по ней что-то пояснить,, буду благодарна. За качество извините, лучше не удалось раздобыть, в распечатанном виде выдали ещё хуже)
57
Общие вопросы / Re: Электрокоррозия
« Последний ответ от dred3377 19 Февраль 2026, 21:19:41 »
Пока контакт замкнут фазы не будет.А если разомкнется в следствии аварии будет фаза.Но это внутри корпуса термостата.А пока фазы не будет может и не будет коррозии.Заземлен термостат ток должен идти в землю.
58
Общие вопросы / Re: Коммутация цепей управления через ноль.
« Последний ответ от Sharfik 19 Февраль 2026, 13:23:27 »
Это не однобокий, а профессиональный подход.
Я выше писал, что будет, если делать на оборот(при повреждении кабеля защита не сработает). Делать "как всегда делали" не понимая зачем, это не профессиональный подход. Но и менять то, что устоялось и проверено, лишь бы решить свою проблему - так же не профессионально. Профессионально делать и понимать зачем это делается. И если решение принимается только со стороны чтения, либо ка привыкли, не учитывая аварийный ситуации и еще какие то, то это - однобокий подход. Учитывать нужно все. И как работать, и ремонтировать, и как спасать шкурку.
59
Общие вопросы / Re: Коммутация цепей управления через ноль.
« Последний ответ от AlexZhuk 18 Февраль 2026, 23:05:40 »
Однобокий подход.
Есть обычай в проектировании схем управления: фаза-контакт-катушка-ноль. Это, как выше написали, и читается удобнее, и без схемы разобраться проще (не всегда она есть). Просто любой ожидает, что за вторым выводом катушки ничего нет. Это не однобокий, а профессиональный подход. Особенно в РЗА - там по-другому не делают. И, казалось бы, какая разница, куда плюс, а куда минус: на контакты или на общие выводы катушек реле. Но плюс всегда ведут по контактам, а минус - по катушкам. Так все привыкли, и это не вызывает трудностей.
60
Общие вопросы / Re: Коммутация цепей управления через ноль.
« Последний ответ от Sharfik 18 Февраль 2026, 18:25:11 »
тоже говорил: какая разница, что рвать?
Однобокий подход.