Последние сообщения

Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10
51
Разное / Re: Профессия
« Последний ответ от Минаков Максим 29 Сентябрь 2025, 19:53:12 »
Мое мнение, РЗиА очень востребована. У нас в Крыму релейщики на вес золота.

Куда посоветуете в Крыму податься молодому начальнику ЭТЛ?
52
Разное / Re: Профессия
« Последний ответ от Константин О. 29 Сентябрь 2025, 15:06:41 »
Мое мнение, РЗиА очень востребована. У нас в Крыму релейщики на вес золота.
53
Разное / Профессия
« Последний ответ от Arturs 29 Сентябрь 2025, 13:11:57 »
Нужен ваш совет, так как я запутался. Я можно сказать студент последний курс магистратуры и я сейчас работаю электромонтером в строительной компании которая работает в сфере энергетике, в этой компании есть разные направления и я работаю в направлении релейной защиты. Конкретно электромонтеры в этом направлении, мы собираем ящики, протягиваем кабеля, подключаем на новых подстанциях которые строятся с нуля или обновляем релейную защиту(оборудование) старых подстанции(защиту для линий, трансформаторов и так далее), в целом все что связано с релейной защитой на подстанциях. В будущем я хочу быть проектировщиком(инженером) и я сейчас рассматриваю четыре направления: 1 релейная защита( и возможно в этом направлении написать дипломную работу) быть как проектировщик и быть как электромонтером;
2.  проектировщик внутренних и наружных электросетей(насколько я понимаю это линии электропередач, распределительные пункты, комплектные трансформаторные подстанции, кабельные линии и так далее)
3. Направление которое связанно с проектированием, монтажом и обслуживанием источников бесперебойного питания и систем автоматического управления (электрогенераторов и источников бесперебойного питания).
4. Слаботочка.
Такой вопрос в какой направлении лучше двигаться, где перспективнее?
Я переодически подсматриваю вакансии у нас в Латвии и не находил таких вакансий, но на некоторых сайтах компаний я находил что они занимаются релейной защитой и автоматикой. При этом есть вакансии проектировщиков по внутренним и наружным электроснабжения, распределительные пункты, комплектные трансформаторные подстанции, воздушные линии, кабельные линии электропередач, подстанции, солнечные станции и так далее, но не релейная защита, может это связано с тем что специалистов нету и не хотят в этом направлении учиться или это просто неактуальное и не нужное направление? Проектировщик в релейной защите и автоматики в целом актуальное и востребованное направление?
54
Распредустройства / Re: Секция 0,4 кВ
« Последний ответ от Константин О. 29 Сентябрь 2025, 10:42:56 »
Александр, здравствуйте, я бы прикрепил, но ограничение по размеру фото не прохожу.
В Paint можно поменять размер изображения на максимально допустимое для этого сайта. Качество изображения будет приемлемым и читаемым.
55
Еще больше сбивает с толку формулировка с п. 1.7.101 ПУЭ:

"При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного."

Т.е. при ρ = 1000 Ом·м, первый абзац п. 1.7.101 ПУЭ будет звучать так:

"Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 20, 40 и 80 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока."
56
Распредустройства / Re: Секция 0,4 кВ
« Последний ответ от Comosabe 29 Сентябрь 2025, 09:44:02 »
Александр, здравствуйте, я бы прикрепил, но ограничение по размеру фото не прохожу.
57
Распредустройства / Re: Секция 0,4 кВ
« Последний ответ от AlexZhuk 29 Сентябрь 2025, 08:28:20 »
Жаль, что нет всей схемы и приходится догадываться.
Мои догадки:
Правая от автомата часть - существующая секция шин. Система заземления там - TN-C, шина, указанная пунктиром - PEN.
Левая часть - реконструированная. Предусмотрена система заземления TN-C-S, то есть, от правой по схема секции туда приходит PEN и подключается к шине РЕ. Для перехода на TN-C-S устанавливается обведенная вами красным перемычка между шинами PE и N. С точки зрения нормативных документов - все верно.
Непонятно, почему она так нарисована, это соединение не бывает разъемным. Поскольку в случае ее отключения происходит обрыв нулевого рабочего проводника со всеми вытекающими последствиями. Обычно это шина такого же сечения, как и нулевые шины, соединяющая их посредством жесткого болтового соединения.
Реально, такое условное графическое обозначение (УГО) вижу в первый раз.
58
Заземляющие устройства и методы их изготовления / Re: 2/4/8-15/30/60
« Последний ответ от blastbeat 26 Сентябрь 2025, 20:50:59 »
Вообще, 4 Ома - это суммарное значение сопротивлений растеканию тока на подстанции 30 Ом, плюс двух отходящих воздушных линий по 10 Ом.
А почему именно такой ансамбль берётся? Непонятно пока
59
Добрый день!
Подскажите, правильно ли я понимаю, что в случае изолированной нейтрали силового трансформатора 10/0,4 кВ на стороне 0,4 кВ, нулевой вывод трансформатора просто не соединяется с контуром заземления?
Заземляется только бак?
Можно ли использовать на таких подстанциях обычные трансформаторы, которые устанавливаются в обычных распределительных сетях? Со схемой соединения обмоток например треугольник/звезда с нулевым выводом?
Какие еще особенности имеются на карьерных подстанциях?

Это регламентируется 505-м приказом Ростехнадзора (Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505)
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=384179#h48

Трансформаторы использовать можно любые, ноль не заземляется только корпус. Но электроприемники подключаются либо через реле контроля изоляции, либо через реле утечки. Смотри приказ, там в разных условиях по разному указано. Ну, а физика процесса лучше всего в видео AlexZhuk разжевана.
60
Распредустройства / Re: Секция 0,4 кВ
« Последний ответ от promenergo 26 Сентябрь 2025, 12:50:28 »
Что конкретно в данном случае проектант имел на мысли только ему известно.

Вот моё ИМХО:

Разъёмное сооединение N c PE делается для возможности периодического измерения сопротивления заземляющего устройства, а также измерения сопротивления изоляции шины N относительно РЕ.
А соединяют их в головном РУ, где используется система TN-C. Разъёмное соединение делает РУ универсальным - может быть использовано и в сетях TN-C, и в сетях TM-S.