много рисков
в любом случае, без использования прибора типа BENDER мы ни в коем случае не применяем, даже в спец помещениях
теорий много (первая авария - вторая...)
но основное, что бы не обьекте всегда был квалифицированный электрик
62
Распредустройства / Секция 0,4 кВ
« Последний ответ от Comosabe 26 Сентябрь 2025, 09:28:10 »
Здравствуйте всем!
Секция 0.4 проектом предусмотрена модернизация по замене вводного автомата ну и соответственно замена трансформатора С.Н. 6\0,4 кВ, на схеме изображен осек вводного автомата, также не понятно:
1. (красным выделено) почему шину РЕ подключают к N-шине, зачем это сделано?
2. (синим выделено) что вообще это за изображение, что оно означает, много искал, везде указывает на разъединитель, так ли это? тогда зачем разъединитель в 0,4 кВ отсеке вводного АВ?
Всем спасибо за ответы!
63
Не соединяется или вовсе не используется. Второе - более часто. Сейчас уже не помню, с чем это связано. Найдите у меня фильм про систему IT, там я про это упоминал. Он должен быть на всех платформах, и в You Tube, и в Rutube, и в Дзен.
Бак трансформатора заземляется всегда.
В остальном - ищите мои фильмы, их несколько (включая про реле утечки). Там все максимально подробно рассказано.
Ссылки не публикую, так как не знаю, куда у вас есть доступ, на что подписаны.
64
Измерение сопротивления петли фаза-нуль / Re: ВРТ-М02
« Последний ответ от AlexZhuk 26 Сентябрь 2025, 00:11:10 »
Я сам не верил в то, что могут быть проблему в петлёй Ф-0, пока не сделал измерения у тёщи. Измеренный ток ожидаемого КЗ на вводе в дом - 57А!!!
Мы и меньше видели.
Цитировать
Нужно ставить автоматы и диф. автоматы с характеристикой "В".
Далеко не панацея.
65
Кабельные линии / Re: Ремонтопригодность концевой разделки 10 кВ
« Последний ответ от blastbeat 25 Сентябрь 2025, 23:01:53 »
это маслонаполненные кабели?
Нет, это кабель с БПИ
66
Добрый день!
Подскажите, правильно ли я понимаю, что в случае изолированной нейтрали силового трансформатора 10/0,4 кВ на стороне 0,4 кВ, нулевой вывод трансформатора просто не соединяется с контуром заземления?
Заземляется только бак?
Можно ли использовать на таких подстанциях обычные трансформаторы, которые устанавливаются в обычных распределительных сетях? Со схемой соединения обмоток например треугольник/звезда с нулевым выводом?
Какие еще особенности имеются на карьерных подстанциях?
67
Измерение сопротивления петли фаза-нуль / Re: ВРТ-М02
« Последний ответ от Константин О. 24 Сентябрь 2025, 13:03:16 »
Ну, начнем с того, что в сельской местности, ка правило, петля не в норме практически всегда в конце линии. А автомат на подстанции как раз и должен быть на это рассчитан.
Каким прибором не измеряй. И сделать тут ничего нельзя, кроме как замены линии целиком на мощный СИП какой-нибудь. Поскольку изменение рабочего тока автомата и его характеристик срабатывания попросту невозможно.
Вот и стоишь перед дилеммой: что делать и кто виноват?
Все просто! Нужно ставить автоматы и диф. автоматы с характеристикой "В".
68
Измерение сопротивления петли фаза-нуль / Re: ВРТ-М02
« Последний ответ от promenergo 24 Сентябрь 2025, 10:47:06 »
Я сам не верил в то, что могут быть проблему в петлёй Ф-0, пока не сделал измерения у тёщи. Измеренный ток ожидаемого КЗ на вводе в дом - 57А!!!
69
Конечно же этот пример очень приблизительно описывает реальную картину. И обязательно найдутся умники, которые, как в случае с фразой "ток идёт по пути наименьшего сопротивления" , будут ныть, что всё не так))))
Но суть явления "снижение напряжения прикосновения", как мне кажется, объясняет
70
Кажется, что я Вас больше запутал, чем объяснил  :)
Возможно эта картинка поможет понять физический смысл.

Во втором случае человек находится как бы на коротком участке, на котором происходит малое падение напряжения, как в случае с кабелем, который я рассмотрел на втором рисунке. То есть, напряжение на участке А-В будет считаться, как на примере с кабелем.