Последние сообщения

Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10
61
YouTube не загружает видео в браузер на ПК
Пока пользуюсь мобильным интернетом для просмотра видео из Ютуба - это пока работает.
Уже устал отвечать на вопросы в комментариях: где еще можно мои видео посмотреть.
Цитировать
Новости почитайте.
В новостях вроде базар шел за ограничение по скорости передачи данных.
Кстати, еще не пробовал загружать видео. Может, тоже подвох ожидает  :(
62
Новости почитайте. Ютуб постепенно блокируют.
Я другую версию читал. Не постепенно, а пока лето. Чтобы не борзели.
63
Новости почитайте. Ютуб постепенно блокируют.
64
YouTube не загружает видео в браузер на ПК, с 1 августа, причины? С телефона пока еще работает, но там приложение ютуб.
65
Интересный рассказ про появление LED освещения и синих светодиодов в частности.
https://www.youtube.com/watch?v=gF1pHmqM1QU
66
Разное / Re: Проверка кабеля по падению напряжения
« Последний ответ от Алексaндр 27 Июль 2024, 22:32:29 »
Формула P = U²/R
Пример
Если электрическое напряжение U = 12 В, а электрическое сопротивление R = 2 Ом, то:
Электрическая мощность P = 12² : 2 = 72 Вт, добавим U +10%, мощность Р увеличится на +21%,  P = 13,2² : 2 = 87 Вт.
Все производители оборудования выдвигают требование +- 5%.
67
https://indorsoft.ru/products/power/

Изучая софт для генпланистов случайно наткнулся на ПО для эксплуатации электросетей. Если у кого то есть опыт работы расскажите. Сам надеюсь в ближайшее время установить и потыкать ее. Пока что, выглядит очень приятно. Мне понравилось что заточена не для узкого проектирования, а с учетом потребностей эксплуатации объектов.

ценники
https://indorsoft.ru/shop/power/
68
Разное / Re: Проверка кабеля по падению напряжения
« Последний ответ от LiOPSIK 26 Июль 2024, 00:40:43 »
В старой книге по трансам (Трансформаторы однофазного и трёхфазного тока h_trans.djvu, Ф. И. Холуянов, 1934), напряжения вторичной обмотки выше номинального в сети, для компенсации падения на кабеле

ном - вых
127 - 133
220 - 230
380 - 400
500 - 525

3 000 - 3 150
3 150 - 3 300
6 000 - 6 300
6 300 - 6 600
10 000 - 10 500
10 500 - 11 000
35 000 - 38 500

110 000 - 121 000
220 000 - 242 000

Я их вживую не видел, но думаю, указаны напряжения для полной нагрузки.
Если транс для сети 380 имеет выход 400, то на холостом будет 420, грубо говоря
69
Кабельные линии / Re: Ответвление кабелей сечением более 10мм2
« Последний ответ от Sharfik 23 Июль 2024, 13:05:18 »
Варианты с пайкой и сваркой не подойдут в виду высокой трудоемкости, хотя и мною предложенные варианты тоже не отличаются удобством.
Пайка выполняется при температуре ниже температуры пламени, в пожаре развалится должна будет быстро.

Можно поискать термоусадку или изоленту огнезащитную. Видел один раз ролик с испытанием такой, но не записал кто делает.
70
1. Менять решение на две линий 4х10. И использовать самые большие коробки Промрукав серии ОКЛ.
2. Искать корпуса щитов огнестойкие
3. Делать не ОКЛ, но заключать все решение в короб из огнестойких листов. См. каталог ДКС.

*На орехи никто нормальный и не даст. Они из пластика сделаны, а значит потекут и коротнут при пожаре. В ОКЛ коробках клеммники как правило на основе керамического исполнения. И увы максимум 10кв.мм. Может есть у кого больше, но не видел.

Спасибо, за ответ.
Однако всё осложняется тем, что кабели уже проложены в нише (шахте) ЭОМ СПЗ и на существующих кабелях надо выполнить ответвления.

Я рассматривал варианты с гильзовкой или с выполнением болтовых соединений на негорючих крепежных элементах. Как думаете состоятельное ли данное решение?

По сути ГОСТ на кабельные соединения допускает такие виды соединений, просто пока на данный момент не было такого опыта применения данных решений в проекте, тем более в линиях СПЗ.

Видится два варианта:
1. Оконцевать кабель в месте отпайки и на болтах сделать соединение (опять вопрос же как защитить место соединения - в коробку FR прятать?)
2. Гильзовка - под одну гильзу надо завести 3 жилы (1 магистраль приходящая, 2 магистраль отходящая, 3 ответвление и опять вопрос защиты соединения понятно что термоусадки нужны будут, но надо ли в коробку FR прятать или ещё какие-нибудь меры принимать)
3. Заводить кабель в щит для которого надо выполнить ответвление и делать ответвление на вводных клеммах аппарата (вопрос с тем как за изолировать места где стоят орехи (которые придется демонтировать так же актуален).

Варианты с пайкой и сваркой не подойдут в виду высокой трудоемкости, хотя и мною предложенные варианты тоже не отличаются удобством.

Может быть есть ещё какие-то мысли? Буду признателен, если получится подробно раскрыть тему, возможно в будущем это кому-то поможет, чтобы знали как из таких ситуаций выходить и как в такие ситуации не попадать, спасибо.