добрый день
я наверное повторяюсь
периодически я возвращаюсь к этой теме
вот пример статей и докладов

https://www.susu.ru/sites/default/files/dissertation/01text_diss_0.pdf
https://research-journal.org/en/archive/7-49-2016-july/racionalnoe-znachenie-soprotivleniya-zazemleniya-nejtrali-po-usloviyam-elektrobezopasnosti

суть сводится к тому, что сопротивление локального, нашего, местного заземлителя зависит от сопротивления нейтрали
и лозунги - чем меньше, тем лучше не всегда верны
или мысль о том, что снижая одновременно сопротивление и нейтрали и нашего дома, мы не улучшаем безопасность
Прочитал я работу по первой ссылке (статья по второй ссылке практически о том же). Кому интересно, приведу «выжимки» из нее, дающие представление о сути работы:

«Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что величина сопротивления заземления нейтрали источника питания R0, обеспечивающая ПДУ (предельно-допустимый уровень) напряжений на PEN-проводнике относительно земли, должна выбираться исходя из значения сопротивления растеканию тока неизолированного провода, лежащего на земле (или сопротивления замыкания на землю) Rзм. Сопротивление же повторного заземления Rп, обеспечивающее ПДУ напряжений прикосновения, следует выбирать исходя из величины сопротивления R0».

«Согласно данным, приведенным в [33], сопротивление растеканию тока неизолированного провода, лежащего на земле, даже при сырой земле (провод погружен в грязь) составляет 15–20 Ом и лишь в редких случаях, когда провод падает в реку или иной водный бассейн оно снижается».

«В диссертационной работе решена актуальная научно-техническая задача, а именно, обоснованы рациональные с точки зрения обеспечения условий электробезопасности величины сопротивлений заземления нейтрали и повторных заземлений в системе зануления. Выполненные исследования позволяют сформулировать следующие основные результаты работы:

1. Существующее нормирование параметров заземляющих устройств системы зануления не устраняет недостатки, возникающие при ее эксплуатации. Установлено, что при нормируемых в ПУЭ значениях R0 и Rп  (R0/Rп = 0,4) величины напряжений PEN-проводника относительно земли (UPEN) в случае возникновения однофазных коротких или замыканий на землю существенно превышают ПДУ напряжений прикосновения в длительном режиме воздействия (tд > 1 с), установленные ГОСТом 12.1.038–82.

2. При возникновении однофазного короткого замыкания в системе зануления величина напряжения PEN-проводника относительно земли (UPEN), соответствующая требованиям ПДУ (предельно-допустимый уровень) напряжений прикосновения в длительном режиме воздействия (tд > 1 с) достигается при выполнении условия: R0/Rп ≥ K, где K определяется напряжением сети. Например, для сети 380/220 В   K ≥ 10.

3. Для обеспечения в системе зануления величины напряжения  PEN-проводника относительно земли (UPEN), при котором выполняются требования ПДУ напряжений прикосновения в длительном режиме воздействия (tд > 1 с) при возникновении однофазного замыкания на землю, необходимо и достаточно выполнить следующее условие: Rзм/R0 ≥ N, где N определяется напряжением сети. Например, для сети 660/380 В   N ≥ 18».

Не берусь за анализ всей работы, но исходя из текста выше несложно произвести  подсчеты сопротивлений R0 и Rп.
Из соотношения Rзм/R0 ≥ N, где N ≥ 18, а Rзм=15 Ом определим R0.
Исходя из 15/ R0≥ 18 сопротивление ЗУ нейтрали ИП (R0) должно составлять не более 0,83 Ома.
Дальше: из соотношения R0/Rп ≥ K, где  K ≥ 10, определим сопротивление повторного заземления Rп. 0,83/Rп ≥10,  соответственно Rп должно быть не более 0,083 Ома.
Ну и как вам эти цифры? Если кого-то заинтересует данная работа, было бы интересно услышать чье-то мнение. И вообще, в работе есть что обсудить.
22
Участники форума / Уздп для работы с генератором
« Последний ответ от Алексей_Ключ 17 Декабрь 2025, 22:26:21 »
Всех приветствую. Подскажите какой модели выбрать УЗДП для работы с инверторным  генератором?
23
Общие вопросы / Re: Плавучая насосная станция
« Последний ответ от Sharfik 17 Декабрь 2025, 12:38:01 »
В туже копилку - Постановления Правительства РФ "Об утверждении технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта" от 12 августа 2010 г. N 623.
Но там просто общие фразы которые зная ПУЭ и так понятны, и уточнения при наличие взрывоопасных веществ.
24
Общие вопросы / Re: Плавучая насосная станция
« Последний ответ от bilimenko 17 Декабрь 2025, 02:56:34 »
спасибо!
25
Воздушные линии / в какую сторону скручивают жилы СИП
« Последний ответ от mastaq 14 Декабрь 2025, 21:12:42 »
есть путаница что называть с кабеле СИП жилой, а что проводами
скажем, что СИП состоит из жил, а жилы из проводов (для понимания моего вопроса, лишь)
в какую сторону, по часовой или против скручивают ппровода СИП
вероятнее всего вправо, по часовой. чем это определено?
26
Что за нагрузка в сети? Синхронные двигатель есть? Установки УКРМ без блока управления?
Вы будете смеяться, но это маленький магазинчик в дачном районе, где несколько холодильных прилавков. Естественно, двигатели АД, всё просто. Единичная мощность прилавка -1-2квт. Вокруг дома с обогревателями, люди греются.
27
Что за нагрузка в сети? Синхронные двигатель есть? Установки УКРМ без блока управления?
28
Конечно потери будут, куда же от них деться.
Надо понимать, что
Цитировать
компенсация происходит на участке сети.
Если конденсаторы стоят в РУ-0,4кВ у потребителя, что компенсируется его реактив. Но остаются за бортом его же трансформаторы, которые тоже берут реактивную мощность в зависимости от загруженности на данный момент. А с этим уже может справится только компенсация по стороне ВН.
Подробнее:
Классификация УКРМ, продольные и поперечные УКРМ
Конструкция установки компенсации реактивной мощности до 1000 В
Конструкция установки компенсации реактивной мощности выше 1000 В
Трансформаторы и реактивная мощность
Реактивная мощность и напряжение
Реактивная мощность электродвигателей
29
Прилагаю файлы для наглядности. Реактивная превышает активную.
30
Уважаемые коллеги, кто может объяснить подобное соотношение мощностей? Реактивная мощность превышает активную. Буду весьма признателен. Счетчики ФОБОС. Соотношение мощностей с однофазного счетчика, векторная диаграмма -с трехфазного, установленного на той же опоре.
ПРошу вашей помощи! Адрес: VR1959@mail.ru