Автор Тема: Количество выписываемых нарядов-допусков  (Прочитано 10300 раз)

Сергей Р

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 66
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Алекс, добрый день! Скажи, пожалуйста, свое мнение: как, с точки зрения правил охраны труда, нужно правильно оформлять нарядами ремонт высоковольтной КЛ? Думается, получается следующее:
1. наряд-допуск на ремонт КЛ;
2. наряд-допуск на огневые работы;
3. наряд-допуск на высоковольтные испытания;
4. возможный наряд-допуск на земляные работы;
5. возможный наряд-допуск на проведение благоустройства или восстановление асфальтового покрытия после производства земляных работ.
Конечно и половины этого не делается... Однако надо бы знать "букву закона")) 

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Количество выписываемых нарядов-допусков
« Ответ #1 : 10 Август 2022, 23:22:18 »
Все зависит от планируемых этапов работ, их исполнителей.
Если брать только электрические наряды, то:
1. Поиск повреждения выполняет лаборатория. На них наряд отдельный. Если есть опасность возгорания при прожиге кабеля - наряд на огневые. Если работа по эстакадам - наряд на высоту.
2. Далее, раскопки кабеля - отдельный наряд.
3. Опять возвращается лаборатория. Уточняет место повреждения. Можно по тому же наряду, если условия работ не изменились.
Прокол кабеля - другая история.
4. Приходят ремонтники-кабельщики. Опять по своему наряду.
5. Возвращается лаборатория на предварительные испытания до установки муфт. Кабельщики наряд прикрывают, лаборатория - открывает, Затем наоборот, если все успешно.
И так далее, с поправкой на пожарную безопасность и работы на высоте.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи