Автор Тема: Совместная прокладка кабелей 380В и 6 или 10кВ  (Прочитано 14448 раз)

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Коллеги, в лотках или на кабелбных этажерках - это разрешается или нет?

Макс

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 100
  • Карма: +14/-1
    • Просмотр профиля
Re: Совместная прокладка кабелей 380В и 6 или 10кВ
« Ответ #1 : 06 Сентябрь 2022, 15:50:23 »
Коллеги, в лотках или на кабелбных этажерках - это разрешается или нет?
Разрешается. Подробно ПУЭ п. 2.3..., например 2.3.120. У нас на эстакаде лежат кабели 10 кВ и 0,4 кВ на разных уровнях. В районе часто вижу СИП 10 кВ, а ниже 0,4, оптоволокно и т.д.

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: Совместная прокладка кабелей 380В и 6 или 10кВ
« Ответ #2 : 06 Сентябрь 2022, 16:20:23 »
Коллеги, в лотках или на кабелбных этажерках - это разрешается или нет?
Разрешается. Подробно ПУЭ п. 2.3..., например 2.3.120. У нас на эстакаде лежат кабели 10 кВ и 0,4 кВ на разных уровнях. В районе часто вижу СИП 10 кВ, а ниже 0,4, оптоволокно и т.д.
На разных уровнях это ключевое!

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 429
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Re: Совместная прокладка кабелей 380В и 6 или 10кВ
« Ответ #3 : 06 Сентябрь 2022, 21:59:26 »
На разных уровнях это ключевое!
Не всегда уровни можно сделать, и приходится в горизонт.

Посмотри  50571-4-44-2011. раздел 444.6
https://akul-m.ru/wp-content/uploads/2022/01/gost-r-50571-4-44-2011.pdf
Пригодится, особенно если делать административную часть здания, где прокладка розеточной сети и ЛВС совместная.
** 444.4.7 - стоит обратить внимание на применение четырехполюсных автоматов. В многосекционных сборках актуально.

В районе часто вижу СИП 10 кВ, а ниже 0,4, оптоволокно и т.д.
Там в 2.5 и 2.4 куча оговорок, каждый раз читать заново лучше. Светильники нельзя на опоры с 6(10)кВ, провода связи(оптика исключение) и т.п. Всегда проще оценив свою местность пройтись по всем пунктам и посмотреть.
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2022, 22:14:12 от Sharfik »