Автор Тема: Siemens Sirius  (Прочитано 19654 раз)

Мишаня

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Siemens Sirius
« : 02 Февраль 2023, 20:06:38 »
Доброго вечера, уважаемы форумчане. Имеется трехфазная сеть, от двух фаз которой напряжение подается на автоматический выключатель. От автомата питается трансформатор.
Собственно, два вопроса:
1. Для чего фаза B пропущена два раза через автомат?
2. Почему при обрыве нулевого проводника к установке этот автомат выбивает?
Фото самого автомата.

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 429
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Re: Siemens Sirius
« Ответ #1 : 03 Февраль 2023, 07:55:44 »
1. Для чего фаза B пропущена два раза через автомат?
В документации на автоматы защиты двигателей обычно приводится схема подключения однофазных потребителей через трехфазный автомат. У вас сделано по аналогии. Чтобы автомат работал правильно и был равномерный прогрев полюсов цепь прогоняют через все полюса.

2. Почему при обрыве нулевого проводника к установке этот автомат выбивает?
Не зная схемы внутренней оборудования можно только гадать.

Мишаня

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Siemens Sirius
« Ответ #2 : 03 Февраль 2023, 09:21:41 »
Благодарю за ответ, теперь понятно про равномерный прогрев. От вторичных обмоток тр-ра питаются электронные блоки.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Siemens Sirius
« Ответ #3 : 03 Февраль 2023, 21:08:12 »
2. Почему при обрыве нулевого проводника к установке этот автомат выбивает?
А выбивает по отсечке или тепловой защите?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Мишаня

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Siemens Sirius
« Ответ #4 : 04 Февраль 2023, 10:07:33 »
По отсечке.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Siemens Sirius
« Ответ #5 : 04 Февраль 2023, 11:47:01 »
Хорошо, дальше едем. В каком месте схемы надо оборвать нулевой проводник, чтобы этот автомат выбило?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Мишаня

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Siemens Sirius
« Ответ #6 : 04 Февраль 2023, 12:15:51 »
Прямо на вводе. На первой схеме чуть левее ферритового кольца (по схеме FER2). Это лифт Otis, идёт процесс монтажа и пусконаладки. Строители перебили нулевой проводник, начал выбивать этот автомат. Всё конечно же восстановили, но вопрос остаётся, т.к. трансформатор питается от двух фаз, ноль на него не приходит.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Siemens Sirius
« Ответ #7 : 04 Февраль 2023, 13:17:58 »
Чем славится обрыв нулевого проводника? Тем, что в сети за его обрывом напряжения перераспределяются по фазам в зависимости от их загруженности. Правда, это касается фазных напряжений, вроде бы линейные остаются неизменными. Советую проверить, так ли это. Отключите нулевой проводник и измерьте линейное напряжение на входе в автомат. Если оно увеличится, значит - дело в этом.
Других связей не наблюдаю, но и это объяснение, к слову говоря, не выдерживает критики. Не плохо бы проверить, нет ли где обрывов фазных проводников. Чудес не бывает, а вдруг одна из фаз в рабочем режиме приходит не из сети, а откуда-то извне и ее наличие как-то связано с нулевым проводником? Остальную же часть семы мне не видно.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2023, 13:19:45 от AlexZhuk »
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Мишаня

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Siemens Sirius
« Ответ #8 : 04 Февраль 2023, 15:49:39 »
Благодарю за ответ. Буду на объекте - поэкспериментирую.