Автор Тема: КРУН 10 кв  (Прочитано 17031 раз)

Dimitriysz

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
КРУН 10 кв
« : 13 Сентябрь 2023, 17:04:01 »
 Народ всем привет , от чего может быть такой цвет шин , ячейка 10кВ. Из 20 ячеек в четырёх такой цвет шин . :o
И по поводу поводков кабелей они правильно пропущены через ТТНП?

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 288
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: КРУН 10 кв
« Ответ #1 : 13 Сентябрь 2023, 20:23:49 »
Народ всем привет , от чего может быть такой цвет шин , ячейка 10кВ. Из 20 ячеек в четырёх такой цвет шин . :o
А это у вас медь или обмедненный алюминий?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: КРУН 10 кв
« Ответ #2 : 13 Сентябрь 2023, 23:06:44 »
С поводками экранов все верно.
Если цвет только на фазе В поменялся, рекомендую посмотреть на нее в работе под нагрузкой пирометром или тепловизором. Странно вообще-то. С виду алюминий, а цвет окисла зеленый, как на меди.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Dimitriysz

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: КРУН 10 кв
« Ответ #3 : 13 Сентябрь 2023, 23:33:38 »
С поводками экранов все верно.
Если цвет только на фазе В поменялся, рекомендую посмотреть на нее в работе под нагрузкой пирометром или тепловизором. Странно вообще-то. С виду алюминий, а цвет окисла зеленый, как на меди.
Весь кабельный отсек КРУ зеленый , на фото просто плохо видно .
Кабельные муфты давно трещали и искрили( может месяцев 5-6) , очень сильно пахло озоном с кабельного отсека . Пару дней назад все концевые муфты заменили , будем наблюдать .
Может сплав шин какой то другой в этих отсеках , но почему только в 4 ячейках зелёные шины в остальных медь чистая  ::) Может это связанно с тем что очень долго была коронация в муфтах ?

Dimitriysz

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: КРУН 10 кв
« Ответ #4 : 13 Сентябрь 2023, 23:45:38 »
С поводками экранов все верно.
Если цвет только на фазе В поменялся, рекомендую посмотреть на нее в работе под нагрузкой пирометром или тепловизором. Странно вообще-то. С виду алюминий, а цвет окисла зеленый, как на меди.
В одном из ваших видео вы показывали как должен проходить поводок через ТТНП . А на моем фото они через "бублик" не проходят . Если не сложно поясните этот момент  :)

Dimitriysz

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: КРУН 10 кв
« Ответ #5 : 14 Сентябрь 2023, 07:26:21 »
Народ всем привет , от чего может быть такой цвет шин , ячейка 10кВ. Из 20 ячеек в четырёх такой цвет шин . :o
А это у вас медь или обмедненный алюминий?
Не знаю :( Все ячейки типовые , не думаю что в каждую ячейку монтировали разные шины . из 20 ячеек только в 4 такая проблема  ::)

Макс

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 100
  • Карма: +14/-1
    • Просмотр профиля
Re: КРУН 10 кв
« Ответ #6 : 14 Сентябрь 2023, 10:32:51 »
Может покрашена шина была изначально? Хотя остальные не крашенные. Окисляется обычно в месте контакта с наконечником (шина алюминиевая, а наконечник медный например). При нагреве, в месте контакта обычно даже болт с гайкой меняют свой цвет, но чтобы шина меняла цвет, причём равномерно, не встречал. Я бы спросил у тех, кто её с рождения эксплуатировал, если таковые остались.

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 270
  • Карма: +24/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: КРУН 10 кв
« Ответ #7 : 14 Сентябрь 2023, 15:51:09 »
С поводками экранов все верно.
Если цвет только на фазе В поменялся, рекомендую посмотреть на нее в работе под нагрузкой пирометром или тепловизором. Странно вообще-то. С виду алюминий, а цвет окисла зеленый, как на меди.
В одном из ваших видео вы показывали как должен проходить поводок через ТТНП . А на моем фото они через "бублик" не проходят . Если не сложно поясните этот момент  :)

Если экран кабеля или сам поводок проходят через бублик в одном направлении, то его обязательно нужно пропустить через бублик в обратном направлении и заземлить. Если экран кабеля не достаёт до бублика, то пропускать поводок через бублик не нужно.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: КРУН 10 кв
« Ответ #8 : 14 Сентябрь 2023, 21:11:12 »
Если экран кабеля или сам поводок проходят через бублик в одном направлении, то его обязательно нужно пропустить через бублик в обратном направлении и заземлить. Если экран кабеля не достаёт до бублика, то пропускать поводок через бублик не нужно.
Он прав, поддерживаю.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи