Автор Тема: два ввода в здание  (Прочитано 26179 раз)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: два ввода в здание
« Ответ #15 : 18 Август 2023, 16:58:04 »
так проектировщики же на вас как на авторитетов ссылаются... говорят на форуме Алекс сказал...
Вот и докатились.
Цитировать
уж кто-кто, а вы-то должны знать, что ровно ничего из того, что написано в Евангелиях (интернете), не происходило на самом деле никогда, и если мы начнем ссылаться на Евангелия (интернет) как на исторический источник…
Он еще раз усмехнулся, и Берлиоз осекся, потому что буквально то же самое он говорил Бездомному, идя с тем по Бронной к Патриаршим
Да придет Черный Электрик
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 429
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Re: два ввода в здание
« Ответ #16 : 18 Август 2023, 18:23:23 »
 ;D ;D
Отличный проектировщик! Браво! ПУЭ лень открыть, проще на ютуб ссылаться.

Beily

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
  • Карма: +4/-0
    • Просмотр профиля
Re: два ввода в здание
« Ответ #17 : 20 Август 2023, 04:14:49 »

Что будет с человеком, если он одновременно дотронется до двух открытых провадящих частей заземленных на разные потенциалы?
Все ГЗШ здания должны быть соединены между собой. Раздел 1.7 ПУЭ.
то при обрыве PEN и замыкании на землю

Цепь КЗ будет: обмотки Т1, фазный проводник, точка КЗ, нулевые проводники, ГЗШ, ЗУ здания, ЗУ Т1. Да, не самая лучшая перспектива, но току в нейтрали трансформатора Т2 делать нечего, если Т2 не находится в ~10 метрах от здания. В идеале бы ужесточить нормы по заземлению для сего объекта.
Я с трудом могу представить объект с двумя вводами по TN без ЗУ, это уже какая-то специальная установка.

Из опыта работы был случай, когда частный дом получал три фазы от ТП1, а PEN в питающем кабеле оборвало совсем, решением было сделать у дома собственно ЗУ (до чего владелец не додумался) и подключить питающий PEN проводник к ЗУ ТП2. Обе ТП абонентские в ведении одного объекта и работают в кольце. Как заверил энергетик, у этих ТП даже ЗУ объединены.