Автор Тема: Подключение счётчиков в этажном щитке  (Прочитано 12535 раз)

Roman

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 32
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Что будет, если в этажном щитке после счётчика соседский ноль будет сидеть на моей нулевой колодке?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Подключение счётчиков в этажном щитке
« Ответ #1 : 09 Февраль 2019, 00:11:02 »
Если нулевая колодка по каким-то причинам посажена на общий корпус щитка - то ничего не произойдет.
Если колодка каждого абонента изолирована, то ток нагрузки соседа добавится к вашему току нагрузки в нулевом проводнике. Сумма токов пойдет через нулевую колодку счетчика, через пакетный выключатель (рубильник или что там еще может стоять) и соединяющий их провода.
При превышении этой суммой предельно допустимых параметров этих элементов или неудовлетворительном состоянии их контактных соединений что-то расплавится и сгорит.
Счетчик при этом не изменит показаний и будет спокойно считать нагрузку только вашей квартиры.
Если он не двухэлементный.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Roman

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 32
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Подключение счётчиков в этажном щитке
« Ответ #2 : 09 Февраль 2019, 00:30:31 »
Спасибо.Я тоже так думаю.