Автор Тема: Срочное сообщение, проблемы с раскороченной вторичной обмоткой ТТ!  (Прочитано 157 раз)

Comosabe

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 59
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Доброго времени суток, нужна помощь опытных электроэнергетиков.
Ситуация такая, после проведения ремонта подрядная организация не задействовала обмотку ТТ фазы "В" которая подразумевает подключение к ней преобразователя тока (соответственно отсутствовали показания по токам, поэтому выявили эту ситуацию), фазы "А,С" задействованы на преобразователи мощности, таким образом незадействованная фаза "В" раскороченна, ток по вторичной обмотке сейчас 2.5А, ТТ-3000/5, нагрузка на первичной около 1700А и вся проблема еще в том, что это вводная ячейка 6кВ.
Вопросов несколько:
1. Как можно устранить/закоротить не выводя секцию из работы и стоит ли вообще это делать.
2. С помощью какова расчета можно определить уровень напряжения/или чем измерять (т.к. когда подносишь указатель 6кВ он сразу издает звуковой сигнал)
3. Если это делать в релейном отсеке вероятность возникновения дуги и перекрытия соседних кернов очень велика....
Спасибо за ответы!