Автор Тема: Кабель на линию освещения  (Прочитано 12597 раз)

Неопытный энергетик

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Кабель на линию освещения
« : 07 Декабрь 2019, 20:48:31 »
Почему указано что на линию освещения нужно ставить кабель сечением 1,5мм?! А нельзя к примеру поставить 0.75?! Причем автомат стоит 2А и питает все это пару светильников со светодиодами.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Кабель на линию освещения
« Ответ #1 : 08 Декабрь 2019, 10:24:36 »
ПУЭ Глава 7.1 Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий
Электропроводки и кабельные линии

7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со степенью защиты IP20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IP44, у которых ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлечения вилки из розетки.
В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями.
В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.


Поскольку сеть освещения потребляет незначительные токи, то для нее выбирают минимально возможный вариант - 1,5 мм2. А вот розетки, хоть и относятся к "групповым сетям", все-таки подключают кабелями на 2,5мм2. Падение напряжения в линии меньше, да и перегрузить линию сложнее. А перегрузить - это у наших потребителей как два пальца....
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи