Автор Тема: Отключение ВН 6кВ в порядке текущей эксплуатации  (Прочитано 15009 раз)

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Подскажите пункт правил
1. Допускающий либо запрещающий выполнение отключения выключателя нагрузки со стороны 6кВ трансформатора 6/0.4, находящегося под напряжением  без нагрузки, в порядке текущей эксплуатации и
2. Допускающий либо запрещающий выполнять эту работу единолично работнику из числа оперативно-ремонтного персонала, находящемуся на смене и имеющему гр. по эб 4 до и выше.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Самому интересно. Похожие вопросы всплывали на канале уже не раз.
Мне кажется, что в местных инструкциях пишут, и на этом все.
Или так: в паспорте на выключатель нагрузки написано должно быть, что он "предназначен для отключения ... тыры-пыры". И там точно (насколько помню) указывается, что готово он без вреда для себя отключить ток холостого хода трансформатора.
А еще и такой: что нужно отключить первым при выводе трансформатора в ремонт - выключатель на стороне ВН или автомат на НН? С мое точки зрения нет абсолютно никакой разницы, так как они предназначены для коммутации номинальных токов. Вот при наличия разъединителя на стороне ВН - тут понятно, автомат в первую очередь обязательно. Кстати, один раз готовил так себе рабочее место на КТП и чуть не влетел (торопиться вредно).
Вот интересный документ, но мне кажется, что он касается электрических станций и сетей РФ.
Правила переключений в электроустановках (Утверждены приказом Минэнерго России от 13.09.2018 №757)
В нем писано:
Цитировать
146. Допускаются отключение и включение разъединителями (отделителями) без превышения допустимых величин коммутируемых токов, указанных в инструкции по эксплуатации:
- трансформаторов напряжения;
- нейтралей силовых трансформаторов;
- заземляющих дугогасящих реакторов при отсутствии в сети тока замыкания на землю;
- намагничивающего тока силовых трансформаторов напряжением от 6 до 500 кВ;
- включенных выключателей для их шунтирования и расшунтирования;
- зарядного тока и тока замыкания на землю ВЛ и КЛ;
- зарядного тока шин и присоединений (оборудования), кроме конденсаторных батарей;
- уравнительных токов и токов замыкания сети в кольцо при разности напряжений на разомкнутых контактах разъединителей не более 5 % в кольцевых сетях напряжением 6 и 10 кВ;
- тока нагрузки трехполюсными разъединителями наружной установки напряжением 10 кВ и ниже.
Цитировать
148. Перед отключением выключателя нагрузки должно быть проверено значение тока в отключаемой цепи, которое не должно превышать значение номинального тока аппарата.
Теперь по количеству человек, участвующих в переключениях:
Цитировать
31. Переключения на объекте электроэнергетики должны производиться единолично (без участия контролирующего лица) в следующих случаях:
- единичные переключения в электроустановках, выполняемые по команде диспетчерского персонала ДЦ, оперативного персонала ЦУС, НСО;
- переключения в электроустановках, не отнесенные к категории сложных, при наличии исправной оперативной блокировки;
- переключения в электроустановках, выполняемые для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в соответствии с главой VII Правил;
- переключения в электроустановках, выполняемые дистанционно с АРМ оперативного персонала в соответствии с главами XVII - XVIII Правил.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Если ничего  подобного в ПТЭЭП и ПОТЭЭ нет, то ППЭ срйдёт)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
В ПОТЭЭ есть только разделы:
XVI. Охрана труда при выполнении технических мероприятий,
обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения

и
XVII. Охрана труда при выполнении отключений
в электроустановках

где ни слова не сказано даже о количестве людей, производящих переключения.
В ПТЭЭП вообще похожих разделов нет.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

CBG63932

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
1) запрещено, ПОТЭЭ гл8. п8.1 работы в порядке текущей эксплуатации выполняются в электроустановках до 1000В, захотели тр-р вывести пишите наряд, ну ответ на второй вытекает из этого, можно как допускающий)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
1) запрещено, ПОТЭЭ гл8. п8.1 работы в порядке текущей эксплуатации ...
Мы сейчас про оперативные переключения. Работы в порядке текущей эксплуатации - совсем другое, а наряд - уже третье.
А насчет:
Цитировать
отключения выключателя нагрузки со стороны 6кВ трансформатора 6/0.4, находящегося под напряжением  без нагрузки, в порядке текущей эксплуатации
я, полагаю, ТС просто оговорился. Он имел в виду (я полагаю) "в процессе оперативного обслуживания электроустановок". Без всяких бланков переключений и в одно лицо.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
да, оговорился, прошу прощения. я про оперативное обслуживание лицом, относящимся к оперативно-ремонтному персоналу, единолично обслуживающим закрепленную за ним электроустановку.