Автор Тема: Учетно-распределительный щиток  (Прочитано 21659 раз)

Manual

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Учетно-распределительный щиток
« Ответ #15 : 07 Декабрь 2020, 00:21:50 »
Мы говорим о крайнем двухполюсном аппарате слева?
Да, о нем.
Во его фото еще раз.
https://yadi.sk/i/VVTOd0eBGFljXQ
Я тоже посмотрел. Это "выключатель-разъединитель".
Еще несколько вопросов.
1) про автоматы IEK(квартира №2) вроде понятно, есть даже треснувший правый. Или там просто от усилия затяжки корпус раздвинулся.
Вот фото щитка с освещением фонариком.
https://yadi.sk/i/WlcUuO7IT_ha0w

2) Про автоматы ABB (квартира №3, мои). Надо ли их менять?
Вот фото крупным планом
https://yadi.sk/i/xnsxfOEaXk2j3w

(Вроде они отключают освещение и розетки в разных комнатах, проверять не очень хочется). Имеется электроплита, стиралка, микроволновка.

Электрики обещали что-то сделать, но скорее всего они восстановят только пакетник, который общий и до счетчиков.
В квартире нету никаких автоматов.
В соответствии с той схемой, что Вы порекомендовали выше почему нету смысла ставить после счетчика дифф автомат,
(например, такой https://yadi.sk/i/AfNjV_cfpnNA3g) в качестве вводного?

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Учетно-распределительный щиток
« Ответ #16 : 07 Декабрь 2020, 10:41:06 »
Я сейчас точно дошел (а были сомнения) - на модульном автоматическом выключателе номинал пишется с характеристикой перед цифрой (С40, В16), а там просто ток в амперах указан.
ещё у декрафта они для пущей наглядности отличаются цветом ручки: у автомата зелёная, у вн - красная. увидел красную ручку - сразу смотришь, есть ли буква втх перед амперажом.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Учетно-распределительный щиток
« Ответ #17 : 07 Декабрь 2020, 23:46:16 »
Цитировать
про автоматы IEK(квартира №2) вроде понятно, есть даже треснувший правый
К сожалению, это их болезнь. При серьезной затяжке они разъезжаются. Как при этом работают - не знаю, не сравнивал, но ничего хорошего в этом нет. Если и менять, то не на ИЭК, так как будет то же самое, скорее всего.
Цитировать
Про автоматы ABB (квартира №3, мои). Надо ли их менять?
Тут надо судить не по наружной поверхности, а о количестве копоти на поверхностях между контактами отдельных автоматов. Там перекрыть может, если сажи налетело. Не исключено, что можно вылечить, просто протерев каким-нибудь растворителем, но без фанатизма.
Цитировать
почему нету смысла ставить после счетчика дифф автомат
Ну, сработает он по дифтоку, что будете дальше делать? Без света сидеть и по всей квартире искать утечку? У вас хоть проводка новая? Если старая, шансы на ложные срабатывания повышаются.
Я сторонник того, чтобы защищать от утечки только те электроприемники, которые нужно, а не все подряд. Но это мое личное мнение, у многих есть другое, иначе бы дифы на вводах никто бы не ставил.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Учетно-распределительный щиток
« Ответ #18 : 18 Декабрь 2020, 08:56:26 »
ещё у декрафта они для пущей наглядности отличаются цветом ручки: у автомата зелёная, у вн - красная.
Я давеча видел ВНы у шнайдера и итона, так у них тоже у всех ручки красные. Может, есть какая-то предписывающая деректива?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Учетно-распределительный щиток
« Ответ #19 : 18 Декабрь 2020, 23:00:13 »
Цитировать
Может, есть какая-то предписывающая директива?
Если и есть, то не исключено, что только в каком-нибудь стандарте МЭК. А нам своих хватает, чтобы еще и ихние читать  ;)
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Manual

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Учетно-распределительный щиток
« Ответ #20 : 24 Декабрь 2020, 01:32:41 »
Приходили, сделали бесплатно.
Поставили новые автоматы и 2 новых ореха.
Сделали по схеме, упомянутой выше ( https://yadi.sk/i/4XLmFzYfxEuv_Q ).

1) https://yadi.sk/i/UOV35E1lcjg8VQ
2) https://yadi.sk/i/N-b-bAAHoaOUzg
3) https://yadi.sk/i/vfVW8YMdwxAvhA
4) https://yadi.sk/i/dluiRbrGm9MOuQ
5) https://yadi.sk/i/uWSIpIlmg0Cejg
6) https://yadi.sk/i/Mga3d_kJXY9gHg
7) https://yadi.sk/i/uqfq6t19bhzaxA

На фото видно, что на квартиру№1 оставили прежний рубильник на 63А, после него еще зачем-то двухполюсный на 25А.

Из того, что я заметил (недостатки):

- Квартиры разделили по фазам (две на одной, две на другой). На третью фазу ничего не подключили (орех, замотанный зеленой изолентой).
- Монтаж сделан алюминиевыми проводами. (Не смог понять, на сколько квадратов провод). Есть ли смысл менять на медные провода?
Вроде как ПУЭ не запрещает использование алюминиевых жил домах, построенных до 2001 года (7.1.34). Поправьте, если я неправ.
- Вводной(или как его правильно назвать, тот, что перед групповыми) автомат фирмы DeKRAft вроде из дешевых и не самых качественных.
Есть ли смысл его менять?

Квартира 4 отличилась: поставили после счетчика автоматический выключатель на 40А (ABB SH202L C40), далее в квартиру (а в квартире отдельный щиток с кучей автоматов).
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 2020, 01:37:31 от Manual »