Автор Тема: Испытания трансформатора 35/10 кВ  (Прочитано 10766 раз)

Сергей Р

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 66
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Испытания трансформатора 35/10 кВ
« : 21 Апрель 2021, 15:27:31 »
Алекс, вот еще один вопрос, спровоцированный шибко грамотными начальниками: имеется трансформатор ТМ 35/10 кВ, который отключился действием газовой защиты из-за разгерметизации вводов. После отключения на нем были проведены измерения сопротивления изоляции обмоток, омического сопротивления, взяты пробы масла на общий и хромотографический анализы. Все результаты измерений соответствуют нормам (изоляция - гигомы). Полноценные высоковольтные испытания лаборатория провести не может из-за отсутствия соответствующей испытательной установки. Предложено после герметизации и доливки масла поставить трансформатор на ХХ на сутки-двое. Однако руководство настоятельно просит предварительно провести "испытания", подав на обмотку ВН напряжение 40 кВ минут на пять (видимо, при закороченной и заземленной вторичной!?). Смысл - а вдруг пробъет после установки на ХХ, откажут защита или выключатели и авария перекинется в питающую сеть? Но я думаю, что при таком сопротивлении изоляции постановка под "рабочее" напряжение на 5 минут ничего не даст. Или я не прав? 

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2873
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Испытания трансформатора 35/10 кВ
« Ответ #1 : 21 Апрель 2021, 21:08:06 »
Конечно, не даст. Здесь на лицо явный фактор перестраховки, под лозунгом "на всякий случай". Лишним оно, конечно, не будет, да и начальству спокойнее.
Да и когда начальство спокойно - и подчиненному легче  8)
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи