Автор Тема: Оперативные переключения  (Прочитано 15519 раз)

Валерий2222

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Оперативные переключения
« : 07 Июнь 2019, 17:46:38 »
ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
3.9. Отключать и включать электрические аппараты, предназначенные для коммутации электрической цепи и снятия напряжения с части электроустановки (выключатель, выключатель нагрузки, отделитель, разъединитель, автомат, рубильник, пакетный выключатель, предохранитель) (далее - коммутационные аппараты) и заземлители (заземляющие разъединители, заземляющие ножи) напряжением выше 1000 В с ручным приводом необходимо в диэлектрических перчатках.
Инструкция СО 153-34.03.603-2003,
п.1.2.7. Изолирующие электрозащитные средства рассчитаны на применение в закрытых электроустановках, а в открытых электроустановках - только в сухую погоду. В изморось и при осадках пользоваться ими не допускается.
На открытом воздухе в сырую погоду могут применяться только средства защиты специальной конструкции, предназначенные для работы в таких условиях. Такие средства защиты изготавливаются, испытываются и используются в соответствии с техническими условиями и инструкциями.
Вопрос: при осадках что делать, заявка разрешена до определенного времени, пошли осадки, а переключаться в перчатках нельзя. Вывод: охрана труда соблюдена , а за нарушение времени ввода получишь по полной,  средства защиты специальной конструкции, предназначенные для работы в таких условиях отсутствуют, я все правильно понял, или есть другой выход из этой ситуации.

Евгений Е. Л.

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
  • Карма: +2/-0
    • Просмотр профиля
Re: Оперативные переключения
« Ответ #1 : 17 Июль 2019, 10:58:51 »
Вопрос: при осадках что делать, заявка разрешена до определенного времени, пошли осадки, а переключаться в перчатках нельзя. Вывод: охрана труда соблюдена , а за нарушение времени ввода получишь по полной,  средства защиты специальной конструкции, предназначенные для работы в таких условиях отсутствуют, я все правильно понял, или есть другой выход из этой ситуации.

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 13 сентября 2018 года N 757
Об утверждении Правил  переключений  в  электроустановках

18. Не допускается производить в ОРУ  переключения  в  электроустановках , не связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при грозе и (или) скорости ветра выше 20 м/с.


Допустимость производства  переключений  в  электроустановках , не связанных с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при резких (в течение суток) колебаниях температуры окружающего воздуха (более 15°С) с переходом через 0°С, а также минимальная отрицательная температура окружающего воздуха, при которой возможно выполнение плановых  переключений  в  электроустановках , расположенных в соответствующей климатической зоне, должны быть определены в местных инструкциях по производству  переключений  в  электроустановках  соответствующих объектов электроэнергетики.


При наличии особенностей производства  переключений  в  электроустановках  при других  неблагоприятных   погодных   условиях  в зависимости от конкретного типа оборудования и РУ такие особенности должны быть определены владельцем объекта электроэнергетики в местной инструкции по производству  переключений  в  электроустановках  объектов электроэнергетики и доведены до сведения соответствующего ДЦ, ЦУС.