Автор Тема: Выбор плавкой вставки.  (Прочитано 9015 раз)

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 288
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Выбор плавкой вставки.
« : 08 Июль 2022, 22:55:57 »
Нужно подобрать плавкие вставки для кабеля АВВГ 4х185, и АВВГ 4х150. Цикличность нагрузки, согласно ПУЭ-7 п.1.3.3.  Тпв = 0.5
Токовая нагрузка на кабели приближена к максимально допустимым (номинальным). По идее нужно установить плавкие предохранители на номинальный ток кабеля, но тогда они будут каждый раз разогреваться до предела (20 Вт х 36 шт= 720 Вт тепла в РУНН ) и самый неожиданный момент начнут перегорать.
Посоветуйте где почитать нормативы для предохранителей (по фэншую)?

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 429
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Re: Выбор плавкой вставки.
« Ответ #1 : 11 Июль 2022, 16:23:24 »
Плавкие вставки имеют характеристику срабатывания, в зависимости от питаемого ими оборудования.
Скажем, можно подключать оборудование с током 100А плавкой вставкой 900А(быстродействующие для электроники), а можно 125А(обычные). Все зависит от скорости срабатывания и назначения. Ниже ссылки, должны помочь чтобы понять что искать. Исходя из характеристики работы вставки выбранной уже все проектные решения строятся.

https://bussfuse.ru/useful-information/markirovka-nizkovoltnyh-predohranitelej/
https://www.energoprime.ru/catalog-pdf/ABB/Выключатели-нагрузки-до-4000А-Плавкие-вставки-предохранители-от-2-до-1250А.pdf