Автор Тема: Убрать все шумы с сети  (Прочитано 17428 раз)

kykiew

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Убрать все шумы с сети
« : 16 Июль 2021, 18:04:24 »

Такое возможно? Получить идеальную синусоидальную для дома без различных гармоник и так далее?
Хотя бы максимально приблизиться?

Интересуюсь для компьютера, имеются небольшие проблемы вызванные с  качеством сети.
Квартира, заземление имеется, стоит сетевой фильтр APC PM5B-RS 5 розеток.

Присмотрел одну вещь под названием стабилизатор напряжения инверторный Штиль Инверторный ИнСтаб IS800, но человек один сказал, что это не поможет уменьшить шумы в сети.
Вроде есть смысл в его словах: "Дело в том что он гармоники не фильтрует, думаешь просто так придумали активные фильтры гармоник? Наоборот от всего этого хуже становится"

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Убрать все шумы с сети
« Ответ #1 : 18 Июль 2021, 23:41:50 »
Цитировать
Присмотрел одну вещь под названием стабилизатор напряжения инверторный Штиль Инверторный ИнСтаб IS800, но человек один сказал, что это не поможет уменьшить шумы в сети.
Вроде есть смысл в его словах: "Дело в том что он гармоники не фильтрует, думаешь просто так придумали активные фильтры гармоник? Наоборот от всего этого хуже становится"
В слове "инверторный"  - вся бессмысленность затеи. У него на выходе по принципу действия гармоники будут. Ну никак он не соберет вам чистую синусоиду из постоянного тока, это даже частотникам не по силам.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Убрать все шумы с сети
« Ответ #2 : 20 Июль 2021, 01:15:21 »
Не знаю ТХ упомянутого инверторного дэвайса, но вы решили охаять сам "инверторный" принцип. А зря, ибо он позволяет реализовать THD порядка 0,001% и ниже. А у частотников - там просто цели такой нет, у них свои другие задачи. Но это просто между прочим к слову. Повторюсь, полагаю у топикстартера не с этим проблема.
В мануале написано "идеальная синусоида", но лично я что-то в это сильно мало верю. Может, вы и правы.
А от ТС хотелось бы узнать, в чем выражаются
Цитировать
имеются небольшие проблемы вызванные с  качеством сети.
А то выложит десять килорублей, а результатов не достигнет.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
Re: Убрать все шумы с сети
« Ответ #3 : 24 Август 2022, 12:46:03 »

В мануале написано "идеальная синусоида", но лично я что-то в это сильно мало верю. Может, вы и правы.
[/quote]
в терминологии ибп это означает, что на выходе именно синусоида, а не меандр, похожий по энергетическим параметрам на синус

В слове "инверторный"  - вся бессмысленность затеи. У него на выходе по принципу действия гармоники будут. Ну никак он не соберет вам чистую синусоиду из постоянного тока, это даже частотникам не по силам.
у частотников принцип другой. они питают мотор напрямую.
а в ибп стоит на выходе инвертора стоит LC фильтр, 1 катушка и 1 конденсатор.
если смотреть на осциллографе - он выдает ровный синус, зачастую, ровней, чем в розетке
если на анализаторе спектра - то гармоник там будет достаточно)))

Андрей Ч.

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 96
  • Карма: +38/-1
    • Просмотр профиля
Re: Убрать все шумы с сети
« Ответ #4 : 24 Август 2022, 12:57:01 »
Принцип у преобразователей частоты и ИБП совершенно одинаковый: переменный ток - звено постоянного тока- преобразователь DC/AC (инвертор). В преобразователях частоты выходной сигнал состоит из прямоугольных импульсов малой длительности (ШИМ) разной амплитуды, а вот синусоида получается при прохождении таких токов через индуктивность - обмотку статора. Любая нелинейная нагрузка будет создавать гармонические составляющие, пусть даже и ИБП выдает "чистую" синусоиду.

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
Re: Убрать все шумы с сети
« Ответ #5 : 24 Август 2022, 13:11:00 »
ну я о чем и говорю
в ибп есть в фильтр с конденсатором, в частотнике - нет
если выпаять конденсатор из ups apc smart, который стоит после повышающего трансформатора, папаллельно выходу,
он станет плеваться импульсами больше киловольта, шим вызывает самоиндукцию трансформатора, а кондер ее сглаживает

у инверторных ибп суть такая же - простейший фильтр сглаживает шим

на фотке тлф с клевой бесплатной прогой spectroid, подключен через микрофонный вход и понижающий трансформатор к ups apc smart, нагрузка - комп, роутер, усилок и еще несколько мелочей

сверху - ибп от батарей (инвертор 24 -> 230)
снизу - напрямую от сети

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
Re: Убрать все шумы с сети
« Ответ #6 : 24 Август 2022, 13:26:08 »
вот еще сделал 2 фотки только что
просто померил звук он него, нагрузка та же

1 ибп напрямую, гудит транс, гармоники 100 150 200 400

2 ибп от аккума, гудит транс и вентилятор, поэтому белый шум на экране
  но суть что гармоники другие 100 220 380 ))) 440 примерно

дойдут руки, посмотрю что инверторный выдает ups aps surt 1000
интересно, можно ли его использовать в качестве аудиофильского кондиционера питания

кста аудиофилы любят такие штуки, фон из сети убирают, говорят...
« Последнее редактирование: 24 Август 2022, 13:29:33 от LiOPSIK »