Автор Тема: Кабель и гофра в среде аммиака  (Прочитано 22025 раз)

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: Кабель и гофра в среде аммиака
« Ответ #15 : 02 Ноябрь 2022, 09:46:18 »
А зачем там гофра? Внутри производственных помещений прокладывается открыто по эстакадам, лоткам, полкам, на тросе и т. д. Спуски и подъёмы (2 м над полом) в стальной трубе. Трубы для таких условий подойдут из 316L или аналога. Кабель должен быть бронированным и нераспространяющим горения (а лучше негорючим). Аммиак пагубно действует на медь, поэтому нужно брать с алюминиевой жилой. Изоляция только винилка, никакого полиэтилена. Подойдёт, к примеру, АВБВнг-LS. Движки тоже должны быть взрывозащищённые. Там специальное борно, визуально сразу видно. Вообще, что это за вытяжка? Аварийный отсос при утечке аммиака, завязанный на газоанализатор? Вентилятор подпора воздуха при задымлении? Или просто разгонный? Если это дело завязано на работу газоанализаторов или систем пожарной сигнализации (в общем, всякого АСУ), то в цепях управления неплохо б поставить барьер искрозащиты. Но там тоже свои нюансы - например, они обязательно заземляются только через эквипотенциальную систему.
-В некоторых зонах алюминий запрещен (в моей допустим, но)
1) Кабели для двигателей, подверженных вибрации должны быть медные
2) Кабели для систем ПАЗ должны быть огнестойкие
3) Токопроводящие жилы огнестойких кабелой должны быть медными
4) Номинальное сечение токопроводящих жил из алюминия или алюминиевого сплава должно быть
не менее 16 мм2 - этот пункт для кабелей во ВЗзоне

Вентиляторы и задвижки - ПАЗ

Если надо пойщу ссылки на НТД

« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2022, 09:52:54 от Павел94 »