Автор Тема: Недоучет на ТП 10/0,4кВ  (Прочитано 24344 раз)

EVGEN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 23
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Недоучет на ТП 10/0,4кВ
« : 16 Январь 2019, 15:28:38 »
Подскажите пожалуйста в таком вопросе. У нас на заводе ТП 10/0,4 кВ и установлен счетчик технического учета по высокой стороне. Дело в том, что наш тех. учет значительно отличается по показаниям от коммерческого учета(фидер на ТП 110/10кВ) в меньшую сторону, сейчас не припомню на сколько процентов, так как этот вопрос был давно заброшен. Сегодня сходил и замерил напряжение на счетчике тех.уч. и получилось АС=100В, АВ=50В, ВС=50В. Я полагаю,что из этого следует, что отсутствует напряжение на фазе В. У нас перед ТН(измерительным) установлены старые предохранители. Возможно ли,что из-за сгоревшего предохранителя отсутствует одна фаза и вследствие чего у нас недоучет на тех.учете?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Недоучет на ТП 10/0,4кВ
« Ответ #1 : 16 Январь 2019, 17:04:11 »
Попробуйте еще относительно "Земли" померить". И что за ТН стоит у Вас на подстанции, неплохо бы знать. Возможно, что это - нормальное  явление.
А на фазе "В" вы вообще можете ничего не намерить. Она, скорее всего, заземлена. Поэтому и получается, что относительно В вы измеряете фазные напряжения (60 В, в общем-то), а относительно АС - линейное (100В).
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Недоучет на ТП 10/0,4кВ
« Ответ #2 : 16 Январь 2019, 19:12:29 »
Хотя нет, что-то здесь не так. Проверьте повнимательней на землю по стороне НН, а затем еще и исправность предохранителей на стороне ВН. Еще есть возможность, что обрыв произошел в одном из блок-контактов разъединителя.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

EVGEN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 23
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Недоучет на ТП 10/0,4кВ
« Ответ #3 : 16 Январь 2019, 19:14:01 »
Стоят два транса старых, не знаю какие точно, но они однофазные, схема открытый треугольник, как я понимаю

EVGEN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 23
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Недоучет на ТП 10/0,4кВ
« Ответ #4 : 16 Январь 2019, 19:17:14 »
Хорошо, завтра постараюсь проверить напряжение фаз НН ТН относительно земли.Предохранители ВН сможем проверить только по теплу, так как обесточивать придется весь завод, а работают 3 котельных

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Недоучет на ТП 10/0,4кВ
« Ответ #5 : 16 Январь 2019, 19:24:12 »
Ну-у-у-у-. Тогда у Вас вот так. Посмотрите номиналы (сейчас можно телефоном издали щелкнуть). Возможно, что у них у каждого номинальное 60 В, а все остальное объясняется заниженным напряжением или точностью ваших измерений.
Но проверить все равно надо.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Igor_36

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Карма: +2/-0
    • Просмотр профиля
Re: Недоучет на ТП 10/0,4кВ
« Ответ #6 : 16 Январь 2019, 21:33:44 »
Попробуйте еще относительно "Земли" померить". И что за ТН стоит у Вас на подстанции, неплохо бы знать. Возможно, что это - нормальное  явление.
А на фазе "В" вы вообще можете ничего не намерить. Она, скорее всего, заземлена. Поэтому и получается, что относительно В вы измеряете фазные напряжения (60 В, в общем-то), а относительно АС - линейное (100В).
Uab=Ubc=Uac=Uлинейное, не смотря на то, что фаза B заземляется, напряжение относительно её и другой фазой будет ~100в.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Недоучет на ТП 10/0,4кВ
« Ответ #7 : 16 Январь 2019, 21:46:42 »
Цитировать
Uab=Ubc=Uac=Uлинейное, не смотря на то, что фаза B заземляется,
Я уже приложил картинку по этому поводу. Да, так и есть. Только между фазой "В" и землей будет напряжение равно нулю.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Odinnaskale

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Недоучет на ТП 10/0,4кВ
« Ответ #8 : 19 Январь 2019, 18:14:26 »
Была подобная ситуация. Напряжения на счетчике 100в, 50в, 50в. Причина была в предохранителе похожем на http://zaovec.ru/foto/1987b.jpg. Еще о причинах если часто горят тут читаем https://www.kpbintra.cz/ru/podderzka/ferrorezonans-po-prezhnemu-aktualen.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Недоучет на ТП 10/0,4кВ
« Ответ #9 : 19 Январь 2019, 21:34:42 »
Если уже речь вести о феррорезонансе, то можно и посмотреть https://youtu.be/ogZqhwtlEFo.
Но не всякий вышедший из строя предохранитель сгорает из-за него.
Автор, отпишись: решили проблему?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи