Автор Тема: Измерение постоянного тока относительно земли в РУ.  (Прочитано 11915 раз)

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 270
  • Карма: +24/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Здравствуйте. Есть РУ 6 кВ с оперативным током постоянного напряжения, который подаётся от БПН и БПТ. Получается померять напряжение постоянного тока относительно земли (+110 В и - 110 В соответственно) измерение проводил обычным мультиметром. Недавно выяснил, что померять постоянный ток относительно земли недолжно получаться в принципе (если конечно нет заземления). Но если были бы заземлены оба полюса, то было бы КЗ, да и измерить ничего не удалось бы. Помогите разобраться.
« Последнее редактирование: 11 Август 2019, 19:51:32 от Кот Сява »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Илиминтарно, Ватсон (с)
Где-то стоят вольтметры контроля изоляции. Два штуки. Каждый из них подключен между одним из полюсов и землей. Вот вам и 110В.
При замыкании полюса на землю вольтметр на "поврежденном" полюсе снизит свои показания. Показания же другого ровно настолько же повысятся. На этом и основан метод контроля изоляции в цепях постоянного тока, другого, если и придумали, то я не в курсе.
Есть похожие устройства, работающие по тому же принципу. Кстати, в фильме про шкаф оперативного тока от Элтона у меня такое в кадре было. Зовут РКИ-2-300, показано на 16:55. Однако я не пробовал там измерять напряжение относительно земли, но думаю, оно там будет, так как к устройству земля подведена.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 270
  • Карма: +24/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
На схеме есть такое, но на самой подстанции не наблюдал подобного. То есть оба полюса заземлены через вольтметры?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
То есть оба полюса заземлены через вольтметры?
Да.
Встречаются схемы, где в эту точку еще и реле напряжения подключены, чтобы процесс сделать более наглядным. Мы, по крайней мере, на станции такую рацуху выполняли. Любое из реле срабатывает, далее - реле импульсной сигнализации, а его контакты табло зажигали. До этого обычный блинкер ставили, но неудобно: после каждого "клевка" земли надо было ходить и поднимать его. РИС же после срабатывания возвращалось в исходное состояние обычной кнопкой, установленной там же, где и табло "Земля", и сами вольтметры. Хорошая схема, даю идею бесплатно, вдруг кому пригодится.
Кстати, чтобы реле не срабатывали при обычном повышении (понижении) напряжения, НО контакт реле "на плюсе" соединялся последовательно с НЗ контактом реле "на минусе". И наоборот. Поскольку реле настроены на одну и ту же уставку срабатывания, при повышении или понижении напряжения на обоих сразу к срабатыванию сигнализации это не приводило.
Цитировать
на самой подстанции не наблюдал подобного
Ищите. Где-то они есть. Вольтметры с пределом измерения где-то вольт на 250-300, но показывают по 110В. Были бы демонтированы - не было бы такого эффекта при измерении. Если есть табло "Земля в сети ПТ", то копайте от него, может - реле найдете. Эффект от реле тот же, что и от вольтметров.
« Последнее редактирование: 12 Август 2019, 14:50:19 от AlexZhuk »
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 270
  • Карма: +24/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля