Автор Тема: Заземление нейтрали сети 6-35 кВ  (Прочитано 10310 раз)

Audience-Pro

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Заземление нейтрали сети 6-35 кВ
« : 30 Январь 2020, 15:15:20 »
Резистивное заземление нейтрали (высокоомное) сети 6-35 кВ.
В режиме высокоомного заземления нейтрали на стороне 6-10 кВ, секцию шин заземляют через специально выделенную ячейку с трансформатором, который имеет вывод нейтрали с соединением обмотки Y-0/D или Z-0 (зигзаг) в нейтраль которого включается резистор. Вопрос, чем отличается такое соединение обмоток, друг от друга, какое соединение обмоток применяется чаще на практике?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Заземление нейтрали сети 6-35 кВ
« Ответ #1 : 30 Январь 2020, 23:56:25 »
Руководящие указания по выбору режима заземления нейтрали в электрических сетях 6-35кВ, страница 12 - 13
Большего так и не нашел.
Кстати, схема вторичной обмотки - вовсе не зигзаг, это фильтр нулевой последовательности.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи


AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Заземление нейтрали сети 6-35 кВ
« Ответ #3 : 31 Январь 2020, 21:39:46 »
Есть еще некоторое количество трудов отдельных товарищей, опубликованных в разных источниках. Еще где-то диссертацию встречал.
В Ленэнерго, Газпроме и Роснефти существуют свои РД, которыми определяется вид заземления нейтрали. Можно даже в интернете найти, там есть даже таблицы, в кторых указано, для каких сетей какой вид заземления нейтрали следует применять. Но это только для ИХ сетей, собственных.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи