Автор Тема: Испытание штанг 3-х кратным линейным или фазным напряжением  (Прочитано 15414 раз)

Tayfon

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 25
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Штанги изолирующие (кроме измерительных) От 1 до 35 кВ испытывать трехкратным линейным но не менее 40 кВ, а 110 кВ и выше испытывать трехкратным фазным. Почему в одном случае линейное, а в другом фазное?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Штанги изолирующие (кроме измерительных) От 1 до 35 кВ испытывать трехкратным линейным но не менее 40 кВ, а 110 кВ и выше испытывать трехкратным фазным. Почему в одном случае линейное, а в другом фазное?
Сети 1-35кВ выполняются с изолированной нейтралью. Максимально возможное напряжение между фазой и землей - напряжение на здоровой фазе при замыкании на землю. А это есть линейное напряжение. Поскольку штангой касаемся токоведущих частей, стоя на земле, то она и рассчитывается на максимально возможный аварийный случай.
Сети 110кВ и выше работают с эффективно заземленной нейтралью. Поэтому и напряжение, на которое рассчитана штанга - фазное. При ОЗЗ в этих сетях фазное напряжение, конечно, тоже несколько подпрыгивает вверх, но кратковременно, так как ОЗЗ ликвидируется защитой с небольшими уставками по времени.
Режим же ОЗЗ в сетях с изолированной нейтралью может существовать долго. Да и не дай Бог пострадавшего еще спасать придется: кто знает, куда там штангой народ с перепугу тыкнет.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Tayfon

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 25
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Несколько вопросов.
110 кВэто линейное напряжение?
В сетях с изолированной нейтралью в обычном рабочем режиме фазное=линейному?
И получается в сетях 110 кВ защита сработает на столько быстро, что человека не убьет что ли (просто пытаюсь понять логику)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
110 кВ это линейное напряжение?
Линейное. Все электроустановки классифицируются по линейным напряжениям.
Цитировать
В сетях с изолированной нейтралью в обычном рабочем режиме фазное=линейному?
В нормальном режиме во всех электроустановках фазное напряжение равно линейному, поделенному на корень из трех. В том числе и в сетях выше 1000В с изолированной нейтралью. Несмотря на то, что нейтраль вроде изолирована, но это происходит за счет протекания емкостных токов через изоляцию токоведущих частей. Подробнее - фильм "Виды заземления нейтрали".
В этом же фильме должно быть показано, почему при ОЗЗ фазное напряжения на неповрежденных фазах становится равным линейному.
Есть еще одно объяснение в фильме "Направленная защита от замыканий на землю"
Цитировать
И получается в сетях 110 кВ защита сработает на столько быстро, что человека не убьет
Вероятность совпадения манипуляций штангой (указателем напряжения) и возникновением ОЗЗ с перенапряжением настолько мала, что ее можно не учитывать.
Кстати, если почитать определение в википедии, то
Цитировать
Эффективно заземлённая нейтраль — нейтраль трёхфазной электрической сети выше 1000В (1 кВ и выше), коэффициент замыкания на землю в которой не более Кзам = 1,4.
Цитировать
Коэффициент замыкания на землю в трехфазной электрической сети — это отношение разности потенциалов между неповреждённой фазой и землёй в точке замыкания на землю другой или двух других фаз к разности потенциалов между фазой и землёй в этой точке до замыкания.
То есть, 1,4 в сети с эффективно заземленной вместо 1.73 в сети с изолированной нейтралью
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Tayfon

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 25
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
То есть цитата: В случае схемы звезды линейные токи равны фазным, а линейные напряжения равны U ab, Ubc, U ca. В схеме треугольника получается все наоборот – фазные и линейные напряжения равны, а линейные токи равны I a, I b, I c.  Не является применимо к этому случаю, когда трансформатор 110/6 Yo/∆ ? Где на ∆ фазные и есть линейные

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 270
  • Карма: +24/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Всё в кучу намешали. Посмотрите рекомендованные вам фильмы.
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2020, 22:02:47 от Минаков Максим »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Что-то где-то мы друг друга недопонимаем...
Цитировать
В схеме треугольника получается все наоборот – фазные и линейные напряжения равны
Мы сейчас говорили про сети 6-35кВ с изолированной нейтралью. Про треугольники не было ни слова, тем более, что обмотки трансформаторов в сети 35кВ могут вполне быть соединены в звезду, нулевой вывод ее - не использоваться. Или использоваться для подключения ДГК (дугогасящей катушки), используемой для ограничения токов замыкания на землю. К слову: если соединить нейтраль этой обмотки с землей резистором (довольно мощным), то получится сеть с резистивно заземленной нейтралью.
Но она у нас сейчас изолирована. Линейные напряжения - 35кВ. Если мы с ТН-а будет смотреть фазные напряжения (относительно земли), то получим 35/1,73=20,2 кВ. То же самое будет и в сетях с изолированной нейтралью 6кВ, 10кВ и так далее.
Почему? Между фазой и землей в в таких сетях - изоляция. На напряжениях выше 1000 В начинает влиять такой ее параметр, как емкость. Получается в эквиваленте, что между каждой фазой и землей как бы включен конденсатор. Почти одинаковой емкости. В результате создается как бы звезда, искусственная нейтраль которой - земля. И потенциал ее оказывается равным потенциалу нуля генератора (который где-то далеко, но он - есть).

Вот поэтому, если вы прикоснетесь к изолированной нейтрали в сети ДО 1000 В, вам, скорее всего, ничего не будет - система с землей не связана, никаких потенциалов на ней нет, нет и разности потенциалов между проводом и землей. И там нет понятия фазное напряжение, только линейное.
А вот в сетях ВЫШЕ 1000В - как бы не так . Там, как и в сети до 1000В с глухозаземленной нейтралью, существует фазное напряжение, и проводов касаться смертельно опасно.
Казалось бы, надо, что изоляция электроустановок и средств защиты должна быть рассчитана на фазное напряжение (те же 6кВ/1,73). Но из-за того, что при замыкании одной фазы на землю на двух других напряжение на те же 1,73 раза подскакивает, изоляцию рассчитывают на линейное напряжение.
И оно при аварии может существовать длительное время (до 2 часов) , пока не найдут место повреждения !

Обратите внимание: во всех нормах по испытанию электрооборудования (включая средства защиты) на классы напряжения 1-35кВ в качестве отправной точки всегда присутствует линейное напряжение.
Как бы вот, о чем я.
P.S. Картинки из фильма "Компенсация емкостных токов", тоже рекомендую для понимания процессов возникновения ОЗЗ в сети с изолированной нейтралью.
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2020, 22:20:55 от AlexZhuk »
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Tayfon

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 25
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Большое спасибо за разъяснения, посмотрю видео и отпишусь.