Всем здравствуйте!
На ТЭЦ, где работаю, полный бардак с диспетчерскими наименованиями. Когда составляю наряд или заявку на вывод оборудования много вопросов возникает. Подскажите, товарищи, кто ответственен за присвоение диспетчерских наименований? Тут хочу пояснить, что речь идет не только об основном оборудовании, но и собственных нуждах. На данный момент как можно изменить диспетчерские наименования? Понятно по основному оборудованию нужны согласования с РДУ, а для оборудования собственных нужд? Кто вообще этим должен заниматься, какая служба РЗА, ремонтники, оперативники?     

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Диспетчерские наименования
« Ответ #1 : 14 Апрель 2021, 01:13:53 »
Возьмем, к примеру, требования ПТЭЭП. Глава 1.2. ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ

Цитировать
1.2.6. Ответственный за электрохозяйство обязан: 

· обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года); пересмотр инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года); контроль замеров показателей качества электрической энергии (не реже 1 раза в 2 года); повышение квалификации электротехнического персонала (не реже 1 раза в 5 лет); 
 

Может быть, в ПТЭЭС тоже есть аналогичный пункт. Я по ним давно не работал, уже забыл то, чего не знал  :)

Тут есть лазейка: соответствие фактическим эксплуатационным. Формально, если на разъединителе накарябано что-то типа "Раз" и на выключателе "Выкл" и в оперативной схеме отражено то же самое, то соответствие соблюдается. Но в то же время, диспетчерские наименования, все-таки, должны соответствовать ГОСТ Р 56302-2014. Этот документ относится к Единой Энергосистеме страны. Раз вы упоминаете понятие "собственные нужды", то вы из сетевиков, это ваш документ. Можете им воспользоваться, чтобы мотивировать устранить бардак.
Если посмотреть в ПТЭЭС, в раздел 6. Оперативно-диспетчерское управление есть подраздел 6.6. Требования к оперативным схемам....
Здесь вроде как ответственность распределяется:
Цитировать
6.6.4. Нормальные и ремонтные схемы соединений электрической сети, подстанции и электростанции ежегодно должен утверждать технический руководитель энергообъекта (структурной единицы), а схемы энергосистемы технический руководитель АО-энерго.
 Указанные схемы должны быть согласованы с органом диспетчерского управления, в оперативном ведении или оперативном управлении которого находится входящее в них оборудование.
Фильмы об электротехнике и не только: