Автор Тема: СОПТ  (Прочитано 16364 раз)

Мансур

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
СОПТ
« : 06 Июнь 2021, 18:49:50 »
Добрый день, интересует нагрузка на СОПТ на подстанциях, есть статьи, где описываются типовые решения. Но хотелось бы точно знать (на реальных объектах) какая нагрузка ПС

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 305
  • Карма: +42/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: СОПТ
« Ответ #1 : 10 Июнь 2021, 07:24:12 »
Сам не скажу, а вот ребята из компании Микропроцессорные технологии (не реклама!) их активно применяют. Можете им вопрос адресовать. По телефону лучше)

P.S. честно говоря, вопрос немного непонятен. Нагрузка будет ровно такая, какую подцепите. На каждом объекте она разная...
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2021, 07:26:57 от promenergo »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: СОПТ
« Ответ #2 : 10 Июнь 2021, 18:02:30 »
Но хотелось бы точно знать (на реальных объектах) какая нагрузка ПС
Зависит от многих факторов. На подстанциях с микропроцессорными устройствами РЗА, приводами с моторным взводом пружины - она одна. А там, где релейка на электромеханике, да еще и привода типа ПС, ППМ и тому подобными - намного больше.
Соответственно - количество ячеек, возможность одновременного срабатывания устройств РЗА на отключение, одновременного взвода пружин приводов - все это целая тема для проектирования. Полагаю, что если учесть все эти факторы, то придется существенно завышать возможности СОПТ. Что наверняка и делается.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Мансур

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: СОПТ
« Ответ #3 : 12 Июнь 2021, 23:08:12 »
Я понимаю, что для каждой ПС рассчитывается нагрузка отдельно.
Есть таблица типовых нагрузок на ПС. Верная ли таблица на сегодняшний день?
Также хотелось бы узнать на примере, допустим ПС Киндери  500кВ - нагрузка постоянная -..., аварийная - ..., и пиковая- ...(на ВН масляной выключатель)
Спасибо!
таблица***
Класс напряжения             постоянная нагр.       аварийная нагр.       
110                                   10-30                               20-60                                 
220                                   30-50                                   60-100
330                                  30-50                                    60-100      
500                                   30-50                                   60-100   
750                                   30-50                                   60-100   
П.С (83 тм-т3  таблица из издания 1998г)
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2021, 17:31:32 от Мансур »