Автор Тема: КТПн 1600/10/0,4  (Прочитано 14856 раз)

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 288
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
КТПн 1600/10/0,4
« : 16 Декабрь 2021, 14:07:40 »
Проектирую КТПн 1600/10/0,4. Занимаюсь этим в первые, не высоковольтник. Просто накидываю по черновой. Возникли спорные вопросы, на которые в пуэ нет женских требований.
1. Газовая защита, идет в стандартной комплектации с ТМ1600 (с бачком). Не будет ли оно излишним в схеме?
2. Если нужна, то чем коммутировать (отключать 10кв) ТМ1600 ?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: КТПн 1600/10/0,4
« Ответ #1 : 16 Декабрь 2021, 22:48:55 »
1. Если производитель предусматривает использование газовой защиты для данного трансформатора, она должна быть выполнена.
2. Для реализации берем напряжение с низкой стороны, других вариантов нет. Обычно там ставят как минимум автоматик на цепи освещения, в максимальном варианте - щиты собственных нужд (ЩСН). Оттуда берется напряжение для функционирования систем автоматики и защиты, в частности:
а) при необходимости выполнения защиты в нулевом проводнике от трансформатора (защиты от замыканий на землю на стороне 0,4 кВ) - на реле времени, реле тока (если полупроводниковое) и цепи отключения;
б) розетки для подключения вспомогательного оборудования;
в) цепей обогрева подстанции (если есть);
г) цепей управления наружным освещением;
д) цепей обогрева узла учета.
Существуют и варианты посложнее, особенно для 2КТП с применением АВР по низкой стороне.
В вашем случае при срабатывании газовой защиты необходимо отключать что-то на высокой стороне. Кроме выключателя нагрузки с катушкой отключения ничего на ум не приходит. В остальных случаях все нереально. Если только газовую защиту не отправить на сигнал и не передать по GSM СМС-кой главному энергетику (шутка) оперативному персоналу, обслуживающему эту подстанцию.
Есть проще выход: не использовать трансформатор с расширителем для использования в КТП. Собственно, все так и делают. Используются трансформаторы марки ТМГ, у них такого нет.
Есть, насколько я помню, ГОСТы применительно к устройству КТП. Навскидку не вспомню, какие именно и на компьютере сейчас в связи с вылетом одного из жестких дисков - бардак. Не исключаю такого варианта, что использование ТМ в КТП может быть запрещено.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 288
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: КТПн 1600/10/0,4
« Ответ #2 : 17 Декабрь 2021, 01:16:06 »
Кроме выключателя нагрузки с катушкой отключения ничего
И как такой выключатель называется?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: КТПн 1600/10/0,4
« Ответ #3 : 17 Декабрь 2021, 19:54:52 »
И как такой выключатель называется?
Навскидку вот описание
Естественно, он займет порядком места. Ставится в отдельный отсек, но один раз видел его в одном отсеке с трансформатором Плюс, понадобятся поверхности для установки приводов (рукояток управления). Обычно устанавливают модели, имеющие в составе заземляющий разъединитель.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 288
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: КТПн 1600/10/0,4
« Ответ #4 : 18 Декабрь 2021, 19:46:31 »
Не могу загуглить производителя, кто он?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи