Павел94
Старожил
Сообщений: 272
Карма: +4/-1
Выбор ТТ
«
:
07 Март 2023, 12:18:58 »
Добрый день, коллеги. Ситуация: Двигатель, ТТ. ТТ подключен к токовому преобразователю с выходом 4-20мА. Есть ли какие-либо правила по выботу ТТ в зависимости от номинального тока двигателя, (а конкретно первичный ток ТТ)?
Записан
Sharfik
Старожил
Сообщений: 429
Карма: +51/-4
Re: Выбор ТТ
«
Ответ #1 :
07 Март 2023, 15:15:43 »
Ток номинальный должен быть не сильно больше протекающего, а то показанию будут неправильными.
В РМ2559
https://gostrf.com/normadata/1/4294851/4294851316.pdf
есть раздел по выбору трансформаторов тока. Может так что найдешь интересное.