Автор Тема: Маслоприемник в КТПН  (Прочитано 15820 раз)

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 287
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Маслоприемник в КТПН
« : 22 Май 2022, 20:30:50 »
Вопрос такой, нужно установить КТПН. Готовлю опорную раму на сваях. Под станцию нужно установить маслоприемник, но понятия не имею как он должен быть устроен, и как туда масло с трансформатора должно сливаться, какими путями? Закрытым баком с горловиной он должен быть, или просто корытом). Производитель ктпн тоже молчит.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Маслоприемник в КТПН
« Ответ #1 : 22 Май 2022, 21:06:24 »
Хороший вопрос. Я что-то в КТП ни разу маслоприемников не видел. В последних моделях, что прошли у нас пусконаладку, там пол сплошной. Надо ГОСТы на КТП поискать.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 427
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Re: Маслоприемник в КТПН
« Ответ #2 : 23 Май 2022, 16:17:24 »
Яндекс говорит читать ПУЭ 4.2. Что то там про это есть. Я старался делать указания, чтобы снизу КТП корыто было на 100% объема масла. Минимально - просто корыто с уклоном(углублением в одном углу). Чтобы откачивать масло можно было. Если это встроенная КТП, то надо задание строителям делать, и там еще сверху перекрывают его просечкой и засыпаю щебнем(противопожарная мера).

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 287
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: Маслоприемник в КТПН
« Ответ #3 : 23 Май 2022, 21:34:35 »
ПУЭ-7 п.4.2.69

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 427
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Re: Маслоприемник в КТПН
« Ответ #4 : 23 Май 2022, 22:20:12 »

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 287
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: Маслоприемник в КТПН
« Ответ #5 : 07 Июнь 2022, 20:37:36 »
Согласно ПУЭ-7 п.4.2.69,  сварил корыто из железа, 1200 х 1200 х1000. Вкапал в землю, по центру трансформатора. Сверху установил траповую  решетку , и засыпал крупной промытой щебенкой. Также внутрь (через решетку) установил поплавок с флажком, и трубу (вывод с боку, ниже решетки) для откачки воды под гомновозку, она же и перелив воды будет. Горловина выступает над землей и где то 150-200 мм ниже рамы КТПН получилось. На всякий случай заземлил, но как потом оказалось, это обязательно нужно сделать.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Маслоприемник в КТПН
« Ответ #6 : 07 Июнь 2022, 23:30:06 »
Цитировать
Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждениях маслонаполненных силовых трансформаторов (реакторов) с количеством масла более 1 т в единице должны быть выполнены маслоприемники, маслоотводы и маслосборники с соблюдением следующих требований:
Навскидку у трансформаторов ТМГ до 1000кВА включительно масла меньше тонны.
Но тут совершенно правильно заметили, что это для установки трансформаторов на ОРУ.
Для закрытых распределительных устройств и подстанций (а КТПН - это подстанция) работают требования другой главы:
Цитировать
4.2.102. В закрытых отдельно стоящих, пристроенных и встроенных в производственные помещения ПС, в камерах трансформаторов и других маслонаполненных аппаратов с массой масла в одном баке до 600 кг при расположении камер на первом этаже с дверями, выходящими наружу, маслосборные устройства не выполняются.
При массе масла или негорючего экологически безопасного диэлектрика в одном баке более 600 кг должен быть устроен маслоприемник, рассчитанный на полный объем масла или на удержание 20% масла с отводом в маслосборник.
Верхний потолок - ориентировочно для трансформаторов до 630 кВА включительно. Точнее - смотрим в паспорте на трансформатор.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 287
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: Маслоприемник в КТПН
« Ответ #7 : 08 Июнь 2022, 19:32:50 »
К примеру ТМ-1000 , 580 кг масла, не попадает.
В моем случае ТМ-1600 , 700 кг масла, как раз таки попадает под правила пуэ свыше 600 кг.

В впрочем маслоприемник присутствовал изначально во всех проектах. И мало того, он пришел в комплекте с КТПн.
Но маслоприемник пришлось изготовить и закопать заранее, чтобы по приезду КТПн,сразу поставить  будку на фундамент и закатить трансформатор на место. Комплектный маслоприемник щас валяется на дворе, да и производитель заранее не сообщил, что маслоприемник тоже будет в комплекте, но в проекте он указан. У заказчика сложилось мнение что маслоприемник нужно изготовить самостоятельно.
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2022, 19:03:02 от Алексaндр »

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 427
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Re: Маслоприемник в КТПН
« Ответ #8 : 08 Июнь 2022, 23:55:13 »
4.2.102. В закрытых отдельно стоящих, ....
Правильно, чтобы проектировщикам было еще легче, а эксплуатации больше проблем если течь начнет, ведь сучно же наверно...