Автор Тема: ТТ с разомкнутой вторичной обмоткой.  (Прочитано 13037 раз)

WarOfNub

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Здравствуйте. Какие могут быть последствия, если при проверке коэффициента трансформации измерительного трансформатора не закоротить не измеряемые вторичные обмотки. Например измерять ток во вторичной обмотке 1И, а обмотку 2И оставить разомкнутой?

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 269
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: ТТ с разомкнутой вторичной обмоткой.
« Ответ #1 : 11 Июнь 2022, 15:50:00 »
В раскороченной обмотке появится потенциал и может шарахнуть.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ТТ с разомкнутой вторичной обмоткой.
« Ответ #2 : 13 Июнь 2022, 19:05:25 »
В раскороченной обмотке появится потенциал и может шарахнуть.
Странно, но мы как-то пытались смоделировать эту ситуацию, но ничего не вышло. На практике при проверках просто не касаемся неиспользующихся выводов и даже близко руки не подносим. Работа в постоянном дефиците времени свое дело делает (
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 269
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: ТТ с разомкнутой вторичной обмоткой.
« Ответ #3 : 13 Июнь 2022, 20:01:41 »
В раскороченной обмотке появится потенциал и может шарахнуть.
Странно, но мы как-то пытались смоделировать эту ситуацию, но ничего не вышло. На практике при проверках просто не касаемся неиспользующихся выводов и даже близко руки не подносим. Работа в постоянном дефиците времени свое дело делает (

Не зря же нам ПОТЭЭ это запрещает.

VinArch

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: ТТ с разомкнутой вторичной обмоткой.
« Ответ #4 : 29 Ноябрь 2024, 13:25:40 »
В раскороченной обмотке появится потенциал и может шарахнуть.
Странно, но мы как-то пытались смоделировать эту ситуацию, но ничего не вышло. На практике при проверках просто не касаемся неиспользующихся выводов и даже близко руки не подносим. Работа в постоянном дефиците времени свое дело делает (

Не зря же нам ПОТЭЭ это запрещает.

Да, там наводится потенциал большой, при больших токах может более киловольта стать легко. В основном страдает изоляция Вторичка/магнитопровод/первичка . При проверках Ктт обычно большой ток не дается, обычно кратно меньше номинала, так что может и небольшое напряжение возникнуть. Мне попадался встроенные ТТ ТВ-35, на выключателе просто вся группа разомкнута была с 1990 года (с постройки подстанции) и они оказались живые. Наверное близких КЗ не было)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ТТ с разомкнутой вторичной обмоткой.
« Ответ #5 : 30 Ноябрь 2024, 00:40:10 »
Мне попадался встроенные ТТ ТВ-35, на выключателе просто вся группа разомкнута была с 1990 года (с постройки подстанции) и они оказались живые. Наверное близких КЗ не было)
Мой беспутный коллега забыл замкнуть токовые клеммы современного образца после проверки РЗА. Нагрузили силовой трансформатор потом процентов на 30 - в результате дугового разряда в месте разомкнутой перемычки оплавились клеммы.
Я грузил ТТ до номинала от постороннего источника. Ни разрядов, ни напряжения на вторичной обмотке обнаружить не удалось. Видимо, что=то есть в этом процессе, чего мы недопонимаем.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Maksim

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: ТТ с разомкнутой вторичной обмоткой.
« Ответ #6 : Сегодня в 01:25:31 »
Как-то обсуждали с коллегами эту тему, не помню уже по какому поводу, кажется при поверке трансформаторов тока энергосбыт забыл подключить обратно один конец обмотки, в результате пробилась и выгорела клемма. Решили, что трансформатор тока с разомкнутой обмоткой ведёт себя как обычный трансформатор, первичным напряжением для которого будет являться потеря напряжения на первичной обмотке при протекании тока. Соответственно, чем выше ток, тем выше первичное напряжение. Оно конечно будет не слишком большим, но вторичное будет гораздо выше в соответствии с коэффициентом трансформации. К тому же, при больших токах, по мере насыщения магнитопровода трансформатора тока, реактивное сопротивление вероятно будет возрастать и, соответственно будет возрастать напряжение на разомкнутой обмотке. А что касается проверки от постороннего источника, возможно играет роль мощность этого источника, значительно меньшая, чем мощность действующей электроустановки. Впрочем, может где-нибудь можно найти какие-то теоретические изыскания на эту тему. На истину не претендую, так размышления релейщика, не более того.