Автор Тема: Напряжение при измерении сопротивления изоляции кабелей и электропроводки  (Прочитано 9627 раз)

Игорь Деревнин

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 17
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Добрый день!
В фильме https://www.youtube.com/watch?v=botUy2SFLvs сказано что до 16 мм2 уровень напряжения мегаомметра 1кВ, выше 16 мм2 2,5кВ и дана ссылка на пункт ПУЭ 2.1.1
Однако в этом же пункте:
2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений...с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей... сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16мм-см. гл. 2.3).
В главе термины и определения ПТЭЭП даются такие определения:
Кабельная линия электропередачи - линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными стопорными и концевыми муфтами...
Электропроводка - совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним крепежными изделиями , установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов
В таблице 1.8.34 ПУЭ указано что сопротивлением изоляции электропроводки, в том числе осветительных сетей измеряются  мегаоометром с напряжением 1кв
Такая же информация указана и в приложении 3 п.6 и табл. 37
В пункте 1.8.40.2 сказано что измерение сопротивления кабелей производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод что если проводник имеет сечение до 16 мм2 вне зависимости от наличия концевых муфт то измерение сопротивления на 1 кВ, если нет концевых муфт то в при любом сечение - 1кВ. Если сечение больше 16 мм2 и есть концевые муфты -2,5 кВ
Так ли это?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
А при чем тут концевые муфты?
Порой кабельные линии, сечением 25 мм2 и выше, выполняются без них.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Игорь Деревнин

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 17
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
В соответствии с определением из птээп к кабельной линии можно отнести только то что имеет концевые муфты