Автор Тема: Соединение аллюминиевого кабеля в щите  (Прочитано 12294 раз)

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Надобно установить ВВодное УЗО для заказчика ( именно узо). Приходящий СИП 4*16( знаю что нельзя в доме). Места крайне мало в щите.Гильзовать не получится. Думаю взять АПуВ 10 или 16 квадратов и через клемму с сипом ( только для нуля) - и на узо. С узо пугв 10квадратов на ноль. Контур заземления свой - система ТТ. Что скажете?






« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2022, 09:45:33 от Павел94 »

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 429
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Re: Соединение аллюминиевого кабеля в щите
« Ответ #1 : 23 Сентябрь 2022, 21:15:00 »
Я не понял, зачем СИП в щит тащить если нет места? Его разделывать и заводить в щит издевательство. Потом неделю у психолога лечиться. Муфту на стене дома уже не получится нацепить соединительную?

ПС: эта шляпа(СИП) греется хорошо, когда не на воздухе.

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: Соединение аллюминиевого кабеля в щите
« Ответ #2 : 24 Сентябрь 2022, 08:30:03 »
Я не понял, зачем СИП в щит тащить если нет места? Его разделывать и заводить в щит издевательство. Потом неделю у психолога лечиться. Муфту на стене дома уже не получится нацепить соединительную?

ПС: эта шляпа(СИП) греется хорошо, когда не на воздухе.
У заказчика уже все заведено. и щит собран. Задача поставить узо для безопасности