Gamilkar:
Подскажите пожалуйста, имеется кабельный приямок БКТП. И в нем кабели находятся в бардачном состоянии, лежат на полу, делают петли по всему приямку. Могут ли вообще кабели про сто лежать на полу в приямке. Нет ли запретов на это?

AlexZhuk:
Я не видел. Им же в земле быть проложенными никто не мешает.

Алексaндр:

--- Цитата: Gamilkar от 11 Октябрь 2022, 15:24:52 ---Подскажите пожалуйста, имеется кабельный приямок БКТП. И в нем кабели находятся в бардачном состоянии, лежат на полу, делают петли по всему приямку. Могут ли вообще кабели про сто лежать на полу в приямке. Нет ли запретов на это?

--- Конец цитаты ---
При групповой укладке Между кабелями должно быть расстояние, Между рядами (полками) от 150 мм, на полке между кабелями просвет на диаметр кабеля. В земле закапывают тоже на расстоянии. Под землей используется бронированный кабель, закапывается на глубину 0.7м.
Нормативы ПУЭ-7 п.2.3.123