Автор Тема: Варистор для твердотельного реле EKF RTP-3-40-DA  (Прочитано 9055 раз)

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 682
  • Карма: +89/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Давеча закупил вместо почивших контакторов несколько ТТР. Будут коммутировать ЭД. Подскажите, подойдёт ли для модели, указанной в теме беседы,  меандровский модуль варисторов МВ-3М? Смущает немного его классификационное напряжение 612-748. Если считать Uваристора= Uрабочее * (1,6...1,9) для 380 В - то всё ок. Но если в сети 400, то цифры уже 640-760. Есть у кого опыт их установки в сети 400 В?
И вдогонку вопрос по радиатору. По данным из паспорта непонятно, подойдёт ли он к трёхполюсной модели или расчитан только на однополюсную. Если есть эксплуатанты вышеобозначенного устройства - отпишитесь и поясните по хардкору.

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 380
  • Карма: +41/-2
    • Просмотр профиля
Re: Варистор для твердотельного реле EKF RTP-3-40-DA
« Ответ #1 : 18 Октябрь 2022, 18:48:14 »
А какой ЭД будет? По варисторам наверно надо самих Меандр спрашивать, сеть должны быть 400В.

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 682
  • Карма: +89/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Варистор для твердотельного реле EKF RTP-3-40-DA
« Ответ #2 : 19 Октябрь 2022, 14:15:31 »
А какой ЭД будет?
80В4 - 1,5/1500

По варисторам наверно надо самих Меандр спрашивать, сеть должны быть 400В.
Написал вопрос поставщику, жду)

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 380
  • Карма: +41/-2
    • Просмотр профиля
Re: Варистор для твердотельного реле EKF RTP-3-40-DA
« Ответ #3 : 19 Октябрь 2022, 18:47:43 »
В описании умалчивается о выдерживаемых токах КЗ. А по этой статье если подбирать, то получается что номинал выбранный не годится для пусковых токов.
https://www.chipdip.ru/news/features-of-using-solid-state-relays


blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 682
  • Карма: +89/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Варистор для твердотельного реле EKF RTP-3-40-DA
« Ответ #4 : 20 Октябрь 2022, 12:16:14 »
Почему не годится? Реле на 40 А. Запас больше 10-кратного к номиналу. И условий тяжелого пуска там нет - это вентилятор.

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 380
  • Карма: +41/-2
    • Просмотр профиля
Re: Варистор для твердотельного реле EKF RTP-3-40-DA
« Ответ #5 : 20 Октябрь 2022, 21:55:12 »
Я по паспорту ориентировался и типу нагрузки. Вентилятор это двигатель, а это класс AC3, а не AC1. По паспорту AC3 - 8А.

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: Варистор для твердотельного реле EKF RTP-3-40-DA
« Ответ #6 : 21 Октябрь 2022, 08:46:53 »
Я по паспорту ориентировался и типу нагрузки. Вентилятор это двигатель, а это класс AC3, а не AC1. По паспорту AC3 - 8А.
все верно. 8А - это рабочий (будет порядка 4А). Пусковой до 30А.

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 380
  • Карма: +41/-2
    • Просмотр профиля
Re: Варистор для твердотельного реле EKF RTP-3-40-DA
« Ответ #7 : 21 Октябрь 2022, 14:17:32 »
Я по паспорту ориентировался и типу нагрузки. Вентилятор это двигатель, а это класс AC3, а не AC1. По паспорту AC3 - 8А.
все верно. 8А - это рабочий (будет порядка 4А). Пусковой до 30А.
Пусковой 3,72*6=22,3А. И вот теперь загадка по какому классу определять проходит или нет реле. По АС3 или АС1. По идее по АС3.

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 682
  • Карма: +89/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Варистор для твердотельного реле EKF RTP-3-40-DA
« Ответ #8 : 26 Октябрь 2022, 20:01:19 »
Ас3 указывается для номинала движка. Разница между ас3 и ас1 обуславливается не только наличием реактивки, но и величинами пусковых токов

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Варистор для твердотельного реле EKF RTP-3-40-DA
« Ответ #9 : 27 Октябрь 2022, 21:20:58 »
Сегодня ко мне на почту упала рассылка от Овен, связанная с особенностями применения ТТР. И там, в частности, указано (цитирую):
Цитировать
Наряду с преимуществами имеются и некоторые неудобства при использовании ТТР:
- критическое снижение рабочих характеристик ниже -30 °С и выше +70 °С;
- избыточный нагрев → применение устройств охлаждения;
- более высокая стоимость внедрения;
- возможность расплавления при КЗ;
- для индуктивной нагрузки, например, для двигателя необходимо использовать ТТР с 10-кратным запасом по току;
- чувствительность к высоким токам.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 380
  • Карма: +41/-2
    • Просмотр профиля
Re: Варистор для твердотельного реле EKF RTP-3-40-DA
« Ответ #10 : 28 Октябрь 2022, 15:03:47 »
Хотел попросить в лаборатории коротнуть такое реле, но наверно результат будет такой же как у человека в видео
https://www.youtube.com/watch?v=dp_xY1036ao

ИМХО, хорошо подобранный контактор лучше и надежнее.

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: Варистор для твердотельного реле EKF RTP-3-40-DA
« Ответ #11 : 29 Октябрь 2022, 07:49:35 »
Хотел попросить в лаборатории коротнуть такое реле, но наверно результат будет такой же как у человека в видео
https://www.youtube.com/watch?v=dp_xY1036ao

ИМХО, хорошо подобранный контактор лучше и надежнее.
Имхо попросту надо  научиться разбираться в различных сортах гомна, наверняка есть и зачетные тт релюхи.

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 380
  • Карма: +41/-2
    • Просмотр профиля
Re: Варистор для твердотельного реле EKF RTP-3-40-DA
« Ответ #12 : 29 Октябрь 2022, 20:28:11 »
Хотел попросить в лаборатории коротнуть такое реле, но наверно результат будет такой же как у человека в видео
https://www.youtube.com/watch?v=dp_xY1036ao

ИМХО, хорошо подобранный контактор лучше и надежнее.
Имхо попросту надо  научиться разбираться в различных сортах гомна, наверняка есть и зачетные тт релюхи.
Это электроника, она не предназначена для токов КЗ в принципе.

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 682
  • Карма: +89/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Варистор для твердотельного реле EKF RTP-3-40-DA
« Ответ #13 : 31 Октябрь 2022, 11:24:18 »
ИМХО, хорошо подобранный контактор лучше и надежнее.
ну смотря для каких нагрузок, их ПВ, количеств включений и инерции. для обозначенного изначально движка с s1 я б тоже поставил контактор. причём там и стояли конакторы, однако они почили. но у них управление на 24 В постоянки, а снабженец не смог таких найти. вот и пришлось ттр лепить

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: Варистор для твердотельного реле EKF RTP-3-40-DA
« Ответ #14 : 31 Октябрь 2022, 22:46:25 »
Это электроника, она не предназначена для токов КЗ в принципе.
Если уже так все плохо с электроникой, можно добавить плавный пуск, или  частотный преобразователь, в последнем все защиты есть.
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2022, 22:48:18 от Алексaндр »