Автор Тема: Схема соединения обмоток трансформатора  (Прочитано 15385 раз)

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 428
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
На трансформаторах чаще всего сейчас встречается схема "треугольник-звезда". И думаю никто толком не скажем "почему". Я видел много нормативов, но нигде не было указаний по проектированию и выбору схемы соединений. На глаза попалась инструкция(уже не действующая) СН 357-77. В ней много чего интересного, и того что "новые" проектировщики не поймут в принципе. Например там рекомендуется использовать синхронные двигатели на мощность выше 100кВт. Вот там есть интересный пункт про трансформаторы:
Цитировать
п.2.5
По условиям надежности действия защиты от однофазных замыканий в сетях напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтрально следует применять трансформаторы
со схемой соединения обмоток «звезда - зигзаг» при мощности до 250 кВА включительно и со схемой «треугольник - звезда» при мощности 400 кВА и выше.

Справедливо для текущего времени?

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 288
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: Схема соединения обмоток трансформатора
« Ответ #1 : 21 Октябрь 2022, 22:07:03 »
Да. Рекомендую книгу Шабад М.А. Защита трансформаторов 10 кВ. На сколько я помню, зигзаги на большую мощность не выпускаются. Если возникнет спорный вариант, то посмотрите ассортимент в каталоге производителя.
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2022, 22:24:36 от Алексaндр »

delta-V

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Схема соединения обмоток трансформатора
« Ответ #2 : 28 Декабрь 2023, 22:22:59 »
При соединении обмоток в треугольник, фазный ток(протекающий внутри обмоток трансформатора) в 1.73 раза меньше линейного(который присутствует на вводах/выводах трансформатора). Поэтому сечение обмотки можно пропорционально уменьшить. В масштабах страны это огромная экономия материала…

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 288
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: Схема соединения обмоток трансформатора
« Ответ #3 : 29 Декабрь 2023, 23:56:27 »
При соединении обмоток в треугольник, фазный ток(протекающий внутри обмоток трансформатора) в 1.73 раза меньше линейного(который присутствует на вводах/выводах трансформатора). Поэтому сечение обмотки можно пропорционально уменьшить. В масштабах страны это огромная экономия материала…
Сечение меньше, зато витков больше, экономии нет. Да и звезда или треугольник выбирают совсем по другим соображениям. Треугольник избавляет от перекоса фаз, но требуется сложная защита от КЗ. Звезда легко переносит КЗ и не требует сложной защиты, но не симметричные фазы как правило склонны к перекосу.

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
Треугольник по верхней стороне в распределительных сетях 10/0,4 делается, чтобы не было перекоса напряжений, когда на нижней стороне звезда с нулем и неравномерная нагрузка.
Идеальным вариантом питания нагрузки было бы 3 однофазных трансформатора, как в Америке с начала прошлого века, но в Европе прижилось использование 3 фазного трансформатора. Если нагрузка симметричная, моторы например, ставят транс звезда-звезда. Впрочем, в Советское время, их всюду ставили, наплевав на перекос.

Также видел на ютубе производство огромного трансформатора на много киловольт, что  то из серии 330/110 кВ, так у него сердечник броневой (типа 5-стержневой), как у измерительного трансформатора напряжения. Явно, для передачи нессиметрии с нижней стороны на верхнюю.

Была статья на дзене что-ли, та обзор какой то современной ТП 220/110/20/10 кВ, так вот, автор писал, если отключить заземляюший нож 110кВ, начинают светиться болты корпуса трансформатора. Это потому что на 3-стержневом сердечнике при схеме звезда-звезда без нулей токи нессиметрии не могут пройти по сердечнику, а идут по баку.

А еще треугольник используют, чтобы давить 3-ю гармонику, которая появляется от неравномерности (гистерезиса) намагничивания железа. Поэтому одну из обмоток высоковольтного транса делают треугольником. Например транс 220/110/35кВ, 35кВ мотают треугольником. Либо просто мотают относительно низковольтную обмотку треугольником, но для питания чего либо не используют. Это теория, на практике - хз.

Еще видел на ютубе замену большого транса 1939 г для питания насосной станции. Он 10/3кВ. Треугольником нижняя обмотка. Это явно не для неравномерной нагрузки, потому что она 1. равномерная (моторы) и 2. обмотка нижняя.
Для меня пока загадка, зля чего так заморочились в 30-е года. Тогда ещё не было хорошей дешевой изоляции, и делать обмотку треугольником - лишние затраты. Предполагаю, для уменьшения искажения формы напряжения из-за 3-ей гармоники