Автор Тема: Расчет мощности по сечению  (Прочитано 5106 раз)

ADP

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 29
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Расчет мощности по сечению
« : 31 Октябрь 2022, 22:36:49 »
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста (не могу понять, где правда): в таблицах соответствия ампеража и мощности сечению кабеля кабель трехфазный 16 мм2 рассчитан на 80 А и мощность где-то 30 кВт указывается, где-то 49,5. Но я был уверен до сего момента, что в трехфазной сети 80А соответствуют 52,8 кВт (80х0,66). Где правда?

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 384
  • Карма: +41/-2
    • Просмотр профиля
Re: Расчет мощности по сечению
« Ответ #1 : 01 Ноябрь 2022, 01:21:12 »
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста (не могу понять, где правда): в таблицах соответствия ампеража и мощности сечению кабеля кабель трехфазный 16 мм2 рассчитан на 80 А и мощность где-то 30 кВт указывается, где-то 49,5. Но я был уверен до сего момента, что в трехфазной сети 80А соответствуют 52,8 кВт (80х0,66). Где правда?
Выбросьте и никогда не пользуйтесь такими таблицами. Амперы не соответствую мощности никогда. Кабель выбирают по току, а не по мощности. При одинаковой мощности может быть разных коэффициент мощности(косинус фи) и КПД. И если у 2кВт нагревателя ток примерно 3,1А(2/0,66/0,98), то у 2кВт двигателя он может быть любым 3,6...5,4А в зависимости от ТТХ двигателя.
Скачайте каталог ООО ХКА, у них в конце разделов на разные виды кабеля указывается по сечениям максимально допустимый ток. В зависимости от типа изоляции и назначения кабеля.

ADP

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 29
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Расчет мощности по сечению
« Ответ #2 : 01 Ноябрь 2022, 08:22:01 »
Благодарю

ADP

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 29
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Расчет мощности по сечению
« Ответ #3 : 01 Ноябрь 2022, 08:24:19 »
А таблица ПУЭ 1.3.6 актуальна для выбора?

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 384
  • Карма: +41/-2
    • Просмотр профиля
Re: Расчет мощности по сечению
« Ответ #4 : 01 Ноябрь 2022, 10:10:43 »
А таблица ПУЭ 1.3.6 актуальна для выбора?
Если для ВВГ конечно. Еще лучше даже, в ней значения чуть меньше каталожных производителя. Гарантированно получаем запас.

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 261
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: Расчет мощности по сечению
« Ответ #5 : 01 Ноябрь 2022, 19:49:02 »
. Где правда?
Вы на 380в считали. А исходные данные были на 220в )

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2789
  • Карма: +270/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Расчет мощности по сечению
« Ответ #6 : 01 Ноябрь 2022, 21:33:43 »
Добавлю сюда 5 копеек теории.
Ток, протекая по проводнику, его нагревает. Проводник покрыт изоляционным материалом. Допустимый ток для проводника определяется величиной, при которой точно не начнет плавиться изоляция. Кабели изготавливают из различных материалов, в зависимости от этого производители и устанавливают номинальные токи для них.
К тому же есть маленький нюанс: если купить кабель ХЗ какого производителя, то может оказаться: на нем написано 1,5 мм2, а на деле сечение жилы не дотягивает и до 1,0 мм2.
Как говорил персонаж из фильма "Любовь и голуби": "Вот и считай..."
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи