Автор Тема: Подключение ДЭС к РУНН трансформатора  (Прочитано 4039 раз)

Ролик

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 33
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Уважаемые форумчане, очень надеюсь на вашу помощь. Как понятно из названия имеется ДЭС (QAS 325).И имеется РУНН. Питание на РУНН подается не с этого трансформатора, а от здания по кабелю 4х95 на автомат, потом по кабелю КГ 4х70 на перекидной рубильник, с рубильника опять же по кабелю КГ  4х70 на шины. Когда отключают питание задача подключить к перекидному рубильнику ДЭС и вернуть питание только на здание. Здание запитано от другого трансформатора. Вопро мой в следующем: как подключить если в РУНН ноль и земля объеденины, а ДЭС имеет пять выходов. То есть что в рубильнике подсоединять на четвертую жилу? Ноль или землю? Ведь после отключения автомата в трансформаторе питающем здание я отключаю 3 фазы. Ноль же, я так понимаю, остается рабочим? Можно ли на этот ноль подключать ноль от ДЭС? Или это черевато? Или на четвертую жилу в рубильнике можно только полключить заземление от ДЭС? А если подключить ноль на четвертую жилу в рубильнике, то что делать с заземлением ДЭС?
Надеюсь я не сложно все описал. Фотографии постараюсь приложить для наглядности.
P. S. Очень надеюсь, что вы не обойдете стороной мои вопросы...

Ролик

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 33
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Подключение ДЭС к РУНН трансформатора
« Ответ #1 : 21 Декабрь 2022, 16:12:26 »
Отводы от Дэс

Ролик

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 33
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Подключение ДЭС к РУНН трансформатора
« Ответ #2 : 21 Декабрь 2022, 16:12:58 »
Панель ДЭС

Ролик

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 33
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Подключение ДЭС к РУНН трансформатора
« Ответ #3 : 21 Декабрь 2022, 16:13:35 »
Перекидной рубильник

Ролик

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 33
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Подключение ДЭС к РУНН трансформатора
« Ответ #4 : 21 Декабрь 2022, 16:14:12 »
РУНН

Макс

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 88
  • Карма: +12/-1
    • Просмотр профиля
Re: Подключение ДЭС к РУНН трансформатора
« Ответ #5 : 22 Декабрь 2022, 09:02:07 »
Всех с праздником, уважаемые энергетики! Здоровья и безаварийной работы!
У нас сделано так: с ДГУ идут четырёхжильные кабели (3 фазы и ноль) на ПСН (панель собственных нужд) с неё уже на потребители, а сама ДГУ заземлена на контур заземления здания ДГУ. Моё мнение, что ноль надо сажать, РЕ это для безопасности в Вашем случае.

Ролик

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 33
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Подключение ДЭС к РУНН трансформатора
« Ответ #6 : 23 Декабрь 2022, 00:51:30 »
Это я асе понимаю, меня интересует можно ли объединить два руля от разныз источников питания? Или ставить ноль, приходящий от ТП?

Макс

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 88
  • Карма: +12/-1
    • Просмотр профиля
Re: Подключение ДЭС к РУНН трансформатора
« Ответ #7 : 23 Декабрь 2022, 08:04:40 »
Хотелось бы посмотреть схему. Я так понимаю, что ДЭС у Вас же не в параллель с сетью работает, а либо один, либо другой источник питания? Тогда не вижу проблемы. Ноль от генератора имеет больше защитную функцию, для работы ПА (противоаварийной автоматики).

Макс

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 88
  • Карма: +12/-1
    • Просмотр профиля
Re: Подключение ДЭС к РУНН трансформатора
« Ответ #8 : 23 Декабрь 2022, 09:13:59 »
Цитировать
Ноль от генератора имеет больше защитную
, хотя конечно и выравнивает фазные напряжения, которые у Вас безусловно присутствуют, раз здание подключено. У нас на ПСН рубильниками это всё отсекается: если питаемся от сети, то выход от генератора разорван рубильником, соответственно, когда пускаем генератор, то так же рубильником отделяем сеть. 

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2789
  • Карма: +270/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Подключение ДЭС к РУНН трансформатора
« Ответ #9 : 03 Январь 2023, 16:12:23 »
Сколько схем не видел, рабочий ноль идет из шкафа управления. РЕ можнотвзять рядом. Это что касается питания мотора регулирования.Кстати, а остальное управление на переменном токе? Наводок нет? Мы пока на постоянку контроллер не перевели, наводки до 200 В получали.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 683
  • Карма: +89/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Подключение ДЭС к РУНН трансформатора
« Ответ #10 : 15 Январь 2023, 20:48:17 »
Практически гарантированно вы найдёте ответ в руководстве по эксплуатации ДГУ в разделе "электрическое подключение".
Также хочу заметить, что номинальный ток вашего ДГУ равен 470 А, а кабелю КГ 4х70 от такого тока очень сильно поплохеет (: