Автор Тема: КОнтакт в розетке  (Прочитано 9327 раз)

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
КОнтакт в розетке
« : 05 Январь 2023, 10:39:11 »

Для чего этот контакт ( правый нижний угол) нужен? СУП?

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 261
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: КОнтакт в розетке
« Ответ #1 : 05 Январь 2023, 19:25:11 »
Кто производитель?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2791
  • Карма: +270/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: КОнтакт в розетке
« Ответ #2 : 06 Январь 2023, 19:57:57 »
А соединен с каким элементом розетки?
Предполагаю, вариант с не подключать РЕ к заземляющим контактами (в случаях, когда это делать еще рано). Чтобы в корпусе не болтался.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: КОнтакт в розетке
« Ответ #3 : 06 Январь 2023, 23:32:02 »
А соединен с каким элементом розетки?
Предполагаю, вариант с не подключать РЕ к заземляющим контактами (в случаях, когда это делать еще рано). Чтобы в корпусе не болтался.
ни к чему не подключен. Причем такие розетки уже давно встречал - лет 7 назад

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2791
  • Карма: +270/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: КОнтакт в розетке
« Ответ #4 : 07 Январь 2023, 10:38:46 »
Не исключаю вариант использования этого контакта для сборки системы освещения, если рядом ставится выключатель.
Еще вариант - парковка ненужных проводов.
Ну, или как писал раньше - если РЕ подключать нельзя (система TN-C) - паркуется сюда.
А в целом поддержу:
Цитировать
Кто производитель?
Хотя бы тип напишите, а то так гадать до конца интернета будем.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

леопольд

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 168
  • Карма: +66/-17
    • Просмотр профиля
Re: КОнтакт в розетке
« Ответ #5 : 07 Январь 2023, 13:34:16 »
а то так гадать до конца интернета будем.
Попробую и я погадать. Как-то давно встречал такие розетки. Если я правильно помню, то рядом с упомянутым зажимом стоял значок «заземление». Судя по конфигурации зажима, изображенного на фото, к нему можно подключить более 2-х жил. Предположу, что к данному зажиму присоединяется РЕ-жила питающего кабеля, а от него отходят две защитные жилы: одна – к заземляющим контактам данной розетки, а вторая жила – к заземляющим контактам рядом расположенной розетки, к которой L и N подключены шлейфом. То есть для РЕ-проводника как-бы реализуется требование подключать его не шлейфом, а ответвлением. Кстати, кто-то может дать ссылку на НТД, запрещающую шлейфовать РЕ-проводники?
Ну, или как писал раньше - если РЕ подключать нельзя (система TN-C) - паркуется сюда.
Как это? В системе TN-C ОПЧ электроприемников должны иметь электрическую связь с глухозаземленной нейтралью ИП. Не подключая РЕ-проводник к заземляющим зажимам розетки, этого сделать невозможно.
« Последнее редактирование: 07 Январь 2023, 13:56:50 от леопольд »

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 261
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: КОнтакт в розетке
« Ответ #6 : 07 Январь 2023, 15:21:36 »
Такой глухой клемник встречался в выключателях, там он нужен для соединения N проводников, а фазный L соединяется через сам выключатель. Возможно корпус в этой серии идет одинаковый, как на розетку, так и выключатель.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2791
  • Карма: +270/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: КОнтакт в розетке
« Ответ #7 : 07 Январь 2023, 15:53:38 »
Как это? В системе TN-C ОПЧ электроприемников должны иметь электрическую связь с глухозаземленной нейтралью ИП. Не подключая РЕ-проводник к заземляющим зажимам розетки, этого сделать невозможно.
Я видимо, оговорился. При неполном переходе на TN-C-S, когда сеть в квартире выполнена по новым правилам, а стояк - еще не реконструирован, РЕ-проводники подключать не рекомендуется. Проще "не подключить" в розетке, ем в электрощитке.
А выполнение заземления корпусов электроприборов в квартире при системе TN-C - это тот еще вопрос.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 384
  • Карма: +41/-2
    • Просмотр профиля
Re: КОнтакт в розетке
« Ответ #8 : 07 Январь 2023, 17:47:09 »
Для чего этот контакт ( правый нижний угол) нужен? СУП?
При подключении розеток шлейфом, жилу PE пропускать через контакты непосредственно разъема запрещено. Нужно ставить клемму дополнительную.

леопольд

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 168
  • Карма: +66/-17
    • Просмотр профиля
Re: КОнтакт в розетке
« Ответ #9 : 07 Январь 2023, 19:01:27 »
При подключении розеток шлейфом, жилу PE пропускать через контакты непосредственно разъема запрещено. Нужно ставить клемму дополнительную.
В каком нормативном документе об этом говорится?

леопольд

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 168
  • Карма: +66/-17
    • Просмотр профиля
Re: КОнтакт в розетке
« Ответ #10 : 07 Январь 2023, 19:03:41 »
А выполнение заземления корпусов электроприборов в квартире при системе TN-C - это тот еще вопрос.
Вопреки распространенному мнению, системы TN-C в старых жилых домах никогда не было, и нет сейчас. Но этот вопрос выходит за рамки обсуждаемой темы. 

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: КОнтакт в розетке
« Ответ #11 : 09 Январь 2023, 09:29:53 »
Не исключаю вариант использования этого контакта для сборки системы освещения, если рядом ставится выключатель.
Еще вариант - парковка ненужных проводов.
Ну, или как писал раньше - если РЕ подключать нельзя (система TN-C) - паркуется сюда.
А в целом поддержу:
Цитировать
Кто производитель?
Хотя бы тип напишите, а то так гадать до конца интернета будем.
Когда я их сам монтировал - мне было без разницы. Щас я увидел фотку в интеренте и заинтресовался - производителя не видно

Макс

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 88
  • Карма: +12/-1
    • Просмотр профиля
Re: КОнтакт в розетке
« Ответ #12 : 09 Январь 2023, 10:30:38 »
Давно встречал такие розетки фирмы Wessen. Кстати в выключателях тоже были, этой фирмы. Пожалуй соглашусь с Алексом, чтобы лишние провода не болтались. Ещё, года три назад встречал двойные розетки с перемычками внутри, там тоже были такие контакты - фирма легранд.

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 384
  • Карма: +41/-2
    • Просмотр профиля
Re: КОнтакт в розетке
« Ответ #13 : 09 Январь 2023, 15:05:42 »
В каком нормативном документе об этом говорится?
Цитировать
ПУЭ 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому
защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается....
Это прямо не сказано словами "розетку нельзя", это надо осознавать как вывод из пункта. Разбалтывается соединение в розетке, со временем, и если ослабится зажим PE, то последующий розетки останутся без защиты. Поэтому нельзя шлейфить на розетках PE.

Давно встречал такие розетки фирмы Wessen. Кстати в выключателях тоже были, этой фирмы. Пожалуй соглашусь с Алексом, чтобы лишние провода не болтались. Ещё, года три назад встречал двойные розетки с перемычками внутри, там тоже были такие контакты - фирма легранд.
Зря соглашаетесь. Это нарушает безопасность людей. Нельзя на открытые проводящие части подключать не пойми какие провода. Все что не подключено должно быть заизолировано. Если в подрозетнике болтается не подключенный ЖЗ провод это не значит что он с землей, неадекватный электрик по нему может и вторую кнопку выключателя освещения бросить.
« Последнее редактирование: 09 Январь 2023, 15:11:38 от Sharfik »

леопольд

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 168
  • Карма: +66/-17
    • Просмотр профиля
Re: КОнтакт в розетке
« Ответ #14 : 09 Январь 2023, 18:05:57 »
Пожалуй соглашусь с Алексом, чтобы лишние провода не болтались.
Возникает вопрос: если провод лишний, то зачем он там нужен? А теперь посмотрите на головку винта данного зажима: ее диаметр больше головки зажимного винта РЕ в полтора раза и она явно предназначена для надежного прижатия зачищенной жилы/жил соответствующего проводника, а не для временного ее «хранения».  Об этом же говорят и четыре «лепестка» ответной части зажима. Зачем городить такой огород для временной «парковки» ненужной жилы?  Достаточно ее просто согнуть (внутри коробки ветром ее точно не сдует) и в лучшем случае пару раз обмотать изоляцией.