Автор Тема: Вопрос по ПУЭ-7 ПОСОБИЕ К ГЛАВЕ 3.1 ПУЭ  (Прочитано 4791 раз)

dred3377

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 37
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Добрый день уважаемые специалисты.Вот читаю пособие и в голове не как не уложится п.3.1.9 где
В сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты от перегрузки
согласно 3.1.10), за исключением протяженных сетей, например сельских,
коммунальных, допускается не выполнять расчетной проверки, приведенной в
1.7.79 и 7.3.139 кратности тока КЗ, если обеспечено условие, чтобы по отношению
к длительно допустимым токовым нагрузкам проводников, приведенным в
таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
300 % для номинального тока плавкой вставки предохранителя;
450 % для тока уставки автоматического выключателя, имеющего только
максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку);
100 % для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с
нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от
наличия или отсутствия отсечки);
125 % для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с
регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой; если на этом
автоматическом выключателе имеется еще отсечка; то ее кратность тока
срабатывания не ограничивается. Объясните мне это на пальцах если можно на конкретном примере.

Далее п.3.1.11 сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать
по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по
отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах
гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
80 % для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического
выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий
расцепитель (отсечку), - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и
аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; для проводников,
прокладываемых в невзрывоопасных производственных помещениях
промышленных предприятий, допускается 100 %;
100 % для номинального тока плавкой вставки или тока уставки
автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно
действующий расцепитель (отсечку), - для кабелей с бумажной изоляцией;
100 % для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с
нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от
наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всеx марок;
100 % для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с
регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для проводников с
поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам
изоляцией;
125 % для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с
регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для кабелей с
бумажной изоляцией и изоляцией из вулканизированного полиэтилена.»

И последние не как не могу понять эти значения как здесь выбирается кабель??Сечения кабелей в мм2 (S¢), выбранные по этим длительно допускаемым
токовым нагрузкам с учетом допущения § 3.1.13 по табл. 5, равны соответственно:
S¢2 = 3(3´185 + 1´70)
S¢31 = 3(3´120)
S¢32 = 1(3´16)
S¢33 = 1(3´6)
S¢34 = 1(3´10)
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2023, 21:02:32 от dred3377 »