Релейная защита и автоматика > Разборки со схемотехникой
Схема BB/TEL с РЗА РС80МР
Юра Симферополь:
Здравствуйте братья электрики . мне нужно установить дополнительно по одной ячейке на каждую секцию РУ 10 КВ . существующие ячейки с рубильниками ВНА , те что нужно установить они со стационарными вакуумными выключателями BB/TEL . согласован и уже куплен РЗА РС80МР , блок управления TER CM 16 2(220 1). дайте пожалуйста(отблагадарю) схему вторичных цепей для данного устройства
Алексaндр:
https://disk.yandex.ru/i/7PP_NOJVT061BQСхема простенькая, установлена на КТПН, во входные цепи реле задействовано не полностью, два токовых трансформатора и газовое реле. Реле РС80МР нужно программировать, но прошивки у меня нет.
AlexZhuk:
Попробую дать в руки удочку, а не угостить рыбкой :)
На сайте "РЗА системс" есть раздел "Техническая библиотека", в котором имеется много информации по РС80, целый раздел. Там есть типовые схемы подключения.
Я так понял, что у вас уже стоят BB/TEL с ТER CM 16 2(220 1), поэтому надо всего лишь врезать в существующую схему цепи нового реле? Тогда схема управления выключателем у вас уже существует.
Ну и вот, нашел для справки: https://rza-estra.ru/uploads/Scheme/MKZP1_BBTEL_20_06_19.pdf
Юра Симферополь:
--- Цитата: Алексaндр от 14 Январь 2023, 11:30:09 ---https://disk.yandex.ru/i/7PP_NOJVT061BQСхема простенькая, установлена на КТПН, во входные цепи реле задействовано не полностью, два токовых трансформатора и газовое реле. Реле РС80МР нужно программировать, но прошивки у меня нет.
--- Конец цитаты ---
Спасибо что ответили , Вы не знаете ,есть ли смысл писать в техподдержку РС80МР по поводу прошивки ? я что то не совсем понял , РС80МР продаётся ввиде кирпича ? разве с помощью кнопок его нельзя настроить под нужные задачи ?
Юра Симферополь:
--- Цитата: AlexZhuk от 14 Январь 2023, 11:35:45 ---Попробую дать в руки удочку, а не угостить рыбкой :)
На сайте "РЗА системс" есть раздел "Техническая библиотека", в котором имеется много информации по РС80, целый раздел. Там есть типовые схемы подключения.
Я так понял, что у вас уже стоят BB/TEL с ТER CM 16 2(220 1), поэтому надо всего лишь врезать в существующую схему цепи нового реле? Тогда схема управления выключателем у вас уже существует.
Ну и вот, нашел для справки: https://rza-estra.ru/uploads/Scheme/MKZP1_BBTEL_20_06_19.pdf
--- Конец цитаты ---
спасибо за ответ . нет , ячейку надо собрать снуля , как первичную часть так и вторичную . 6 ячеек 10 кв существующие , но они на ВНА . две линии ,две трансформаторные и две секции . добавить нужно две линии с вакуумными выключателями . я указал блок управления и блок РЗА с тем ,что директор уже его купил и выбора другого нет ) . мне нужна рабочая принципиальная схема с участием BB/TEL с ТER CM 16 2(220 1) , РС80-МР, две блокировки приводов (концевики ) и пару блинкеров
Навигация
Перейти к полной версии