Автор Тема: Расстояние между силовыми кабелями 0.4кВ и кабелями КИП  (Прочитано 15034 раз)

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Подскажите, какой расстояние должно быть между указанными кабелями?

Кабели КИП:
Кабели 4-20мА
Кабели на промышленные контроллеры
Оптоволокно
Телефоный кабели

Считать ли кабели КИП за контрольные? Если да - то по идее достаточно 100мм (ПУЭ 2.3.86)
А вот при телефонном кабеле уже надо 500мм (ПУЭ 2.3.86)

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 428
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Если только о ПУЭ говорить, то все правильно написал.
Если еще что то нужно, то ГОСТР 50571-4-44-2011. Там весь 444 раздел интересный, но в контексте темы 444.6 стоит посмотреть.

На правах рекламы, вот тут есть список всего что по совместной прокладке может быть полезно
https://sites.google.com/site/engassistent/assi-system/модуль-прокладки-кабелей

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Если только о ПУЭ говорить, то все правильно написал.
Если еще что то нужно, то ГОСТР 50571-4-44-2011. Там весь 444 раздел интересный, но в контексте темы 444.6 стоит посмотреть.

На правах рекламы, вот тут есть список всего что по совместной прокладке может быть полезно
https://sites.google.com/site/engassistent/assi-system/модуль-прокладки-кабелей
Спасибо!
Возникает вопрос - под контрольными надо понимать кабели управления ( например пуск-стоп пускателем) или кабели КИП? Или и те и те?
« Последнее редактирование: 17 Январь 2023, 09:05:19 от Павел94 »

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Если только о ПУЭ говорить, то все правильно написал.
Если еще что то нужно, то ГОСТР 50571-4-44-2011. Там весь 444 раздел интересный, но в контексте темы 444.6 стоит посмотреть.

На правах рекламы, вот тут есть список всего что по совместной прокладке может быть полезно
https://sites.google.com/site/engassistent/assi-system/модуль-прокладки-кабелей
Стал смотреть указанный ГОСТ - много интересной информации. НО оказалось он уже недействующий.
Действующий ГОСТР 50571-4-44-2019 - и тут есть моменты которые отсутствуют в ГОСТе 2011 года, например:

Если технические условия и/или условия предназначенного применения кабелей информационных и коммуникационных технологий отсутствуют, расстояние, отделяющее кабели информационных и коммуникационных технологий от силовых кабелей, должно быть не менее 200 мм по воздуху при условии,что:

- общий ток в низковольтном кабеле или в пучке низковольтных кабелей не должен превышать 600 А,

- оборудование, работа которого обеспечивается проводкой, предназначено для работы с кабелями информационных и коммуникационных технологий, которые подключены или должны быть подключены, и

- кабели информационных и коммуникационных технологий являются сбалансированными кабелями, имеющими стойкость к электромагнитным воздействиям категории 5 и выше в соответствии с нормативным документом* или коаксиальными кабелями, имеющими электромагнитную стойкость к электромагнитным воздействиям в соответствии с нормативным документом**.

ну также можно посмотреть таблицу 444.1

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 428
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Да пофиг что там новое, что старое. В 2019 я что то не вижу адекватного примера, а в 2011 "Рисунок 44.R18" для новичнов в профессии прекрасно иллюстрирует как надо прокладывать кабели. Руки оторвать надо тем, кто эту картинку убрал из ГОСТа последней редакции.
На разных полках прокладываем в лотках с высоким бортом и нет проблем.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Видел объекты, где их просто прокладывают на разных полках. Расстояние между полками где-то 100 мм получается. На лотки с перегородками проектировщики редко западают. Да и при монтаже с ними проблем много на поворотах.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 428
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
100мм? А укладывать как? Даже в Л3004 от 150мм.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
100мм? А укладывать как? Даже в Л3004 от 150мм.
Современные стойки для кабельных полок позволяют установить полки на нужном расстоянии друг от друга. И там шаг, наверное, даже не 100мм, а гораздо меньше.
сть правда другой момент: где-то эти линии все равно могут пересечься. Видел не раз шли себе шли раздельно, а на ввод в щитовую взяли и перемешались. Тут от этапа подготовки трассы очень много зависит. чтобы вводы раздельно был организованы, чтобы кабели пре переходе из помещения в помещение нее перехлестывались. А при прокладке, при серьезном кабелей количестве нужно максимально исключить пофигизм монтажников, которым по сути все равно, по какой полке гнать тот или иной кабель.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи