Автор Тема: Вопрос по ПУЭ 1.7.40-1.7.42  (Прочитано 3240 раз)

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Вопрос по ПУЭ 1.7.40-1.7.42
« : 10 Январь 2023, 16:34:03 »
1.7.40. Дополнительная изоляция - независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении.
1.7.41. Двойная изоляция - изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляций.
1.7.42. Усиленная изоляция - изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции.

Речь идет об изоляции проводов/кабелей? Если да, то ВВГ считается с двойной изоляцией? Если нет, то о какой изоляции речь и какой пример двойной изоляции и усиленной?

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 380
  • Карма: +41/-2
    • Просмотр профиля
Re: Вопрос по ПУЭ 1.7.40-1.7.42
« Ответ #1 : 10 Январь 2023, 18:11:21 »
Всего что угодно. Это из ГОСТ Р МЭК 536-94. Там в начале можешь определение прочитать. Кабели тоже бывают с двойным слоем изоляции(не путать с заполнителем), но тут речь про приборы. Чаще всего это в светильниках можно встретить. Внутри все изолировано и сам корпус пластиковый. Ну и паспорт с указанием II класса.


К примеру, с двойной изоляцией светильники можно без УЗО ставить на низких высотах в помещениям с повышенной опасностью, если без двойной, то должно быть УЗО.

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: Вопрос по ПУЭ 1.7.40-1.7.42
« Ответ #2 : 11 Январь 2023, 08:37:49 »
Всего что угодно. Это из ГОСТ Р МЭК 536-94. Там в начале можешь определение прочитать. Кабели тоже бывают с двойным слоем изоляции(не путать с заполнителем), но тут речь про приборы. Чаще всего это в светильниках можно встретить. Внутри все изолировано и сам корпус пластиковый. Ну и паспорт с указанием II класса.


К примеру, с двойной изоляцией светильники можно без УЗО ставить на низких высотах в помещениям с повышенной опасностью, если без двойной, то должно быть УЗО.
Cпасибо!

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: Вопрос по ПУЭ 1.7.40-1.7.42
« Ответ #3 : 31 Январь 2023, 13:45:25 »
Всего что угодно. Это из ГОСТ Р МЭК 536-94. Там в начале можешь определение прочитать. Кабели тоже бывают с двойным слоем изоляции(не путать с заполнителем), но тут речь про приборы. Чаще всего это в светильниках можно встретить. Внутри все изолировано и сам корпус пластиковый. Ну и паспорт с указанием II класса.


К примеру, с двойной изоляцией светильники можно без УЗО ставить на низких высотах в помещениям с повышенной опасностью, если без двойной, то должно быть УЗО.

Более понятно

2.1. Устанавливаются пять классов защиты: 0; 0I; I; II; III.

К классу 0 должны относиться изделия, имеющие по крайней мере рабочую изоляцию и не имеющие элементов для заземления, если эти изделия не отнесены к классу II или III.

К классу 0I должны относиться изделия, имеющие по крайней мере рабочую изоляцию, элемент для заземления и провод без заземляющей жилы для присоединения к источнику питания.

К классу I должны относиться изделия, имеющие по крайней мере рабочую изоляцию и элемент для заземления. В случае, если изделие класса I имеет провод для присоединения к источнику питания, этот провод должен иметь заземляющую жилу и вилку с заземляющим контактом.

К классу II должны относиться изделия, имеющие двойную или усиленную изоляцию и не имеющие элементов для заземления.

К классу III следует относить изделия, предназначенные для работы при безопасном сверхнизком напряжении, не имеющие ни внешних, ни внутренних электрических цепей, работающих при другом напряжении.

Это из ГОСТ 12.2.007.0-75, кстати действующий.
По большому счету современные госты не так уж и сильно изменились, но стали более "угловатыми" и сложными для понимания - в отличие от советских