Нет, конечно.
И не РИС, а аналог, тип не помню, что-то чебоксарское.
На общую точку, параллельно вольтметрам контроля изоляции, подключались два реле напряжения. С пределом вольт на 300, уставкой на снижение напряжения где-то до 90 В (ориентировочно).
Их контакты были собраны так, чтобы при перекосе, характерном для замыкания на землю, выходил сигнал. Его отправляли на РИС. Замыкание же может быть кратковременным? Да. Указательное реле успеет сработать. Вроде да, но а если часто замыкание будет скакать? Ходи его всю ночь поднимай, блинкер этот. Вот и поставили реле импульсной сигнализации. С него выход - на табло "Земля", сброс - рядом кнопочка.
Хорошая схемка получилась. Персонал доволен.