Автор Тема: Вопрос по ПУЭ 1.7.137  (Прочитано 9055 раз)

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Вопрос по ПУЭ 1.7.137
« : 31 Январь 2023, 16:51:33 »
1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.

Пример:

Проектируемое РП для ряда станков мех цеха. РП запитывается кабелем 4*50.
Станки - запитываются кабелями 5*4 и 5*2.5, и один станок 5*16.
Все кабели медные.

Проводники ОСУП для всех станков (кроме одного), согласно правил не меньше 6 квадратов по меди.
Станок (5*16) - проводником 10?
А если корпус РП также присоединяем к ОСУП - проводником 25квадратов??