Автор Тема: недостатки тестера розеток  (Прочитано 8983 раз)

mastaq

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 255
  • Карма: +6/-7
    • Просмотр профиля
недостатки тестера розеток
« : 31 Январь 2023, 20:50:13 »
тема проверки УЗО не справедливо не популярна
только поэтому пишу тут глупости

все мы знаем и пользуемся вилкой для проверки розеток. удобно и легко
у меня их несколько и даже есть самодельные (сам делал)
была идея снабдить этот тестер функцией петля фаза - ноль
говорю честно, никогда не задумывался
- если перепутать местами в розетке или до розетки, ноль и заземление - тестер покажен, что все в системе исправно
- если нажмем в этот момент на кнопку проверки УЗО, то по сути замкнем ноль и фазу и при этом УЗО не сработает
- если в розетке нет заземления, то тестер не покажет правильное расположение нуля и фазы (ему нет с чем сравнивать)
- но главный недостаток, если мы в абсолютно исправной и правильно подключенной розетке нажмем на кнопку проверки УЗО, то подключим при этом сопротивление 7.5 ватт между фазой и землей. все кметаллические корпуса в доме подключены к заземлению (к этому же)
если ток 30 мА и время 5 секунд, то даже 50 вольт смертельны. А если нет УЗО или не исправно? а если нет заземлителя или он неисправен?
при нажатии на кнопку нужно всю семью посадить на диван