Автор Тема: Ошибки на частотном преобразователе  (Прочитано 2671 раз)

ALEXEY

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Добрый день. Не понял как написать отдельное сообщение. Поэтому пишу в 'ответе'.
У нас частотники фирмы  Inovance MD500plus (7,5/11 кВт). Двигатели 5,5 кВт- привод цепных транспортёров. Транспортёры по 6 метров в длину- перемещают кипы целлюлозы общей массой >2000кг. Часто стали возникать ошибки:
* Максимальный ток при постоянной скорости
* Перенапряжение во время торможения.
Честно, не понимаю сути ошибки. Есть идеи из-за чего такое может возникнуть?
Кабели до двигателей у нас неэкранированные.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Ошибки на частотном преобразователе
« Ответ #1 : 25 Август 2023, 16:44:31 »
Есть мнение, что это связано с характером изменения нагрузки. Не исключено, что лента груженого конвейера имеет солидную инерцию сами пишете,
Цитировать
массой >2000кг.

При остановке конвейера эта масса пытается противостоять остановке электродвигателя. А в частотнике, небось, еще и торможение стоит далеко не "выбег", и время указано. Получаете перенапряжение на шине постоянного тока. Тут надо или тормозной резистор ставить, или, для начала, попробовать время торможения увеличить. Может, и поможет.
Первая проблема, скорее всего, тоже связана с этим же процессом. Как -ума не приложу, но полагаю, решать проблемы надо начинать именно с устранения перенапряжения во время торможения.
Кстати, а
Цитировать
Перенапряжение во время торможения
возникает в каком случае? При разгоне, или как-то нагрузка меняется на конвейере? С каким событием соотносится, проще говоря.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 380
  • Карма: +41/-2
    • Просмотр профиля
Re: Ошибки на частотном преобразователе
« Ответ #2 : 25 Август 2023, 17:58:03 »
Это все гадание, но если сложить :
Это

Это

И это
Цитировать
Часто стали возникать ошибки:
Т.е. раньше с теми же настройками и оборудованием, и загрузкой все было нормально. То получаем сумму трех одинаковых пунктов - замыкание в цепи выхода. Это теория.

Он на какой скорости едет от номинала, ему обдува хватает?
« Последнее редактирование: 25 Август 2023, 18:03:16 от Sharfik »

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: Ошибки на частотном преобразователе
« Ответ #3 : 25 Август 2023, 20:52:33 »
перенапряжение торможения, это нужно проверить тормозной резистор (дополнительная опция), также может быть пробит сам ключ этого резистора, и резистор перегореть. Ток мотора может повысится из-за перегрузки конвейера, либо высокое трение (заклинил подшипник), засоры, коррозия, или просто не смазан. Какая максимальная частота питания мотора?
На счет не экранированных кабелей, плохо конечно, но в некоторых случаях и режимах такие кабеля допускаются, ну это в мануале смотреть надо, там обычно указываю, где какой кабель, куда ставить.
« Последнее редактирование: 25 Август 2023, 20:57:23 от Алексaндр »