Релейная защита и автоматика > Теории работы защит
БПН и БПТ
(1/1)
user:
Здравствуйте, помогите пожалуйста простым языком разобраться, зачем и как работает БПН и БПТ. На примере 1002 серии.
На сколько я понял, БПН это грубо говоря выпрямитель, который из переменного напряжения делает постоянное. Обеспечивает защиту когда присаживается напряжение.
А БПТ используется для более лучшей чувствительности, при коротких замыканиях?
Так как при 3х фазном кз, напряжение падает и БПН может не помочь, в то время как БПТ может в 1,73 получить тока больше?
Где можно почитать про них?
Минаков Максим:
БПН при КЗ на линии не вывезет оперток в РУ. Для этих целей с БПН ставится БПТ, который подключается к токовым цепям вводной ячейки, а выход опертока с БПТ подключается параллельно с выходом БПН для подпитки опертока во время КЗ.
Навигация
Перейти к полной версии