Автор Тема: Помощь со схемой  (Прочитано 18226 раз)

Филипп

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Помощь со схемой
« : 22 Март 2023, 20:43:02 »
День добрый коллеги.
Помогите пожалуйста со схемой разобраться, опыт есть, но его недостаточно, по этому возникли вопросы, об ответах догадываюсь, но хотелось бы услышать авторитетное мнение.
Собственно вопросы. Для чего эти обозначения на схеме? Обведено красным.

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 429
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Re: Помощь со схемой
« Ответ #1 : 22 Март 2023, 21:15:32 »
Это у кого то фантазия бурная, лень огромная. Вместо того чтобы сделать как все сделал креатив.
Если есть кабельный журнал или схема подключений можно было бы сравнить, а так гадание. Может быть сверху номера жил в общем кабеле, а внизу - неведомый зверь.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Помощь со схемой
« Ответ #2 : 22 Март 2023, 23:42:09 »
Вверху на засечках точно номера жил в кабеле, а сбоку от линии - номер кабеля по кабельному журналу.
Внизу вообще хрен поймешь, что это и зачем.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Макс

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 100
  • Карма: +14/-1
    • Просмотр профиля
Re: Помощь со схемой
« Ответ #3 : 23 Март 2023, 08:09:37 »
Внизу, видимо пояснение к положению контактов реле, хотя тоже не встречал таких сносок. Там на схеме и так видно, что 12.2, например может быть NO и NC...

Филипп

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Помощь со схемой
« Ответ #4 : 23 Март 2023, 09:42:56 »
Спасибо всем, видимо действительно фантазии проектировщика.
Кабель везде КПС 7 жил и если это кабель по журналу то не понятно как быть в случаях когда проводов 8-10 например, а такое там дальше сплошь и рядом.


AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Помощь со схемой
« Ответ #5 : 23 Март 2023, 22:04:35 »
Кабель везде КПС 7 жил и если это кабель по журналу то не понятно как быть в случаях когда проводов 8-10 например, а такое там дальше сплошь и рядом.
Непонятно будет, ели вы купите кабель не по проекту, а любой КВВГ семижильный, где две цветных, а остальные - белые. Хотя и тут проблем нет - забиваем болт на цифирки в проекте и работаем по старинке.
Проектировщик с кабелем ничего нового не выдумал. Так на самом деле маркируются жилы, например, в САПР EPlan. Она это делает автоматически, по марке кабеля из базы данных расставляя либо цифры над проводами, либо цвета проводов (актуально для КИП-овских кабелей). Очень удобно при монтаже, ничего не надо выдумывать. Если на одной стороне кабель расключил один человек, а другой конец подключал другой, то нестыковок не будет. Обычно договариваться приходится о направлении раскрутки и т.д.
Но это, если кабели строго той марки, как в проекте.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Филипп

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Помощь со схемой
« Ответ #6 : 23 Март 2023, 23:27:34 »
Кабель везде КПС 7 жил и если это кабель по журналу то не понятно как быть в случаях когда проводов 8-10 например, а такое там дальше сплошь и рядом.
Непонятно будет, ели вы купите кабель не по проекту, а любой КВВГ семижильный, где две цветных, а остальные - белые. Хотя и тут проблем нет - забиваем болт на цифирки в проекте и работаем по старинке.

Так я только дистпечерезацию расключать буду, хорошо что оба конца. Плохо что везде прокинут 7-ми жильный кабель.🤷🏼‍♂️ Завтра буду разговаривать с заказчиком, как будет так будет)

Electrical_workshop

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Помощь со схемой
« Ответ #7 : 03 Март 2024, 08:26:28 »
внизу схемы где NO | NC цифры с точкой это номер страници.номер столбца с поясняющей информацией. А цифры поперек проводов это их номера в соотсветсвующем щитке.