Автор Тема: обратное включение тт  (Прочитано 5422 раз)

Станислав

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
обратное включение тт
« : 12 Апрель 2023, 12:47:19 »
всем доброго времени суток. вопрос в следующем - если ТТ 1000\5 закоротить Л1 и Л2 , а на И1, И2  подать 5 А, какой ток будет на Л1 Л2? 1000А? получиться таким образом прогрузить автоматический выключатель (если Л1 Л2 закорочены через него)??

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2789
  • Карма: +270/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: обратное включение тт
« Ответ #1 : 12 Апрель 2023, 23:37:08 »
Не получится. Почему - даже не задумывался. Начнем с того, что на вторичную обмотку такую мощность не подать.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Станислав

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: обратное включение тт
« Ответ #2 : 13 Апрель 2023, 05:17:52 »
вчера опыт провели ТТ 400\5 5ВА больше 57А не выдал =((

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 261
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: обратное включение тт
« Ответ #3 : 13 Апрель 2023, 07:57:04 »
Теоретически, выходное напряжение будет очень мало, и может быть недостаточно для проходя через коммуникационные контакты.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2789
  • Карма: +270/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: обратное включение тт
« Ответ #4 : 13 Апрель 2023, 13:46:33 »
вчера опыт провели ТТ 400\5 5ВА больше 57А не выдал =((
Интересно будет поизучать этот вопрос. Честно говоря, мне такое еще в голову не приходило.
Меня интересует в основном теоретическое обоснование. Сейчас задач слишком много, голова думать отказывается, в чем тут подвох.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Станислав

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: обратное включение тт
« Ответ #5 : 14 Апрель 2023, 13:23:40 »
думал получится свой рет3000 собрать чтобы прогружать автоматы..недавно день ТБ у нас проводили - ваше видео показывали (Казахстан) спасибо

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 384
  • Карма: +41/-2
    • Просмотр профиля
Re: обратное включение тт
« Ответ #6 : 14 Апрель 2023, 18:27:57 »
думал получится свой рет3000 собрать чтобы прогружать автоматы..недавно день ТБ у нас проводили - ваше видео показывали (Казахстан) спасибо
А где видео?

PS: Любая попытка сэкономить ни к чему хорошему не ведет
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2023, 18:32:02 от Sharfik »

Станислав

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: обратное включение тт
« Ответ #7 : 18 Апрель 2023, 11:05:28 »
на ютубе канал Алекс Жук

Андрей Ч.

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
  • Карма: +38/-1
    • Просмотр профиля
Re: обратное включение тт
« Ответ #8 : 20 Апрель 2023, 15:26:20 »
Лет 15 назад провели такой опыт: во вторичную обмотку ТТ 3000/5 от РУ-0,4 кВ подали напряжение от ЛАТРа (ток во вторичной цепи был в пределах 5..9 ампер), первичную цепь ТТ закорачиваем на испытуемый автоматический выключатель. Правило получается одно: чем меньше сопротивление первичной цепи-тем больше ток. Поэтому чем короче и толще провода-тем больший ток получите. Таким образом мы смогли прогрузить тепловой расцепитель 250А (получили ток 600..700 ампер).

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2789
  • Карма: +270/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: обратное включение тт
« Ответ #9 : 20 Апрель 2023, 22:36:29 »
В принципе, тут законам физики ничего не противоречит. Больше сопротивление - меньше ток. А на таких токах и миллиомы величина существенная.
Провод на вторичке тонковат, чтобы на него подать большой ток. А напряжение ограничено определенной величиной, связанной с порогом насыщения магнитопровода. В итоге получается, что подвести мощность можно достаточно ограниченную.
Честно говоря, даже в голову не приходило, что так можно сделать. Жалко, в том году несколько трансформаторов тока сжег в костре за ненадобностью никому.
А то руки зачесались провести самому такой эксперимент с оформлением в фильм.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 261
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: обратное включение тт
« Ответ #10 : 21 Апрель 2023, 06:54:39 »
Токовый трансформатор (даже кольцо на шину), по сути такой же как и силовой, но почему то никто не учитывает входное и выходное напряжение на обмотках. Также непосредственно тепловые автоматы имеют нагревательные элементы, то есть активное сопротивление, для преодоления которого нужно достаточное напряжение. Плюс КПД и перенасыщение железа.

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 273
  • Карма: +36/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: обратное включение тт
« Ответ #11 : 21 Апрель 2023, 14:20:44 »
Думаю, что выходные параметры тока при таком способе прогрузки будут сильно ограничены параметрами вторичной обмотки ТТ, на которую будет подано напряжение. Уж лучше не мучатся и сделать себе небольшой прогрузочник из трансформатора микроволновки. Мне без напряга удалось выжать из него 1000А.