Автор Тема: Номинальные токи для кабелей в земле и на воздухе  (Прочитано 5700 раз)

Начинающий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 23
  • Карма: +4/-0
    • Просмотр профиля
Почему во всех справочниках длительно допустимые токи для кабелей в земле больше чем при прокладке кабеля по воздуху? Ведь казалось бы, в замкнутом пространстве внутри лотка условия для охлаждения кабеля хуже, чем на открытом воздухе.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2793
  • Карма: +270/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
А в земле условия охлаждения еще лучше, чем на воздухе.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 384
  • Карма: +41/-2
    • Просмотр профиля
Коэффициент теплопроводности материалов — это коэффициент, отражающий свойство вещества проводить тепловую энергию.
А тут значения для разных сред можно посмотреть:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Теплопроводность

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 683
  • Карма: +89/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Не совсем так. Длительно допустимые токи для кабелей в земле больше, чем в воздухе только в диапазоне маленьких сечений. На больших сечениях уже наоборот. Особенно на переменном токе, на постоянном там только на околотысячных сечениях такая рокировка происходит. Предполагаю, что это обусловлено количеством тепла, выделяемым такими сечениям, которое способно прогреть болшой объём грунта до насыщения и создавать этим уже условия для нагрева, большего, чем при теплообмене в воздухе.

Насчёт справочников - с нынешним количеством марок кабелей не всегда стоит им доверяться полностью. Если пользоваться - то лучше брать запас на сечение вверх. Если есть возможности руководствоваться данными завода-изготовителя конкретного кабеля - то это идеальный вариант. Ну или если, например, кабель именно по госту 31996, то можно отстреливаться от этого госта. Лично я в основном им пользуюсь, причем для всех кабелей. И беру запас при этом.

Кроме того отмечу, что для точного расчёта принимают во внимание не только прокладку в воздухе или земле. В свою очередь при прокладке по воздуху учитывают среднемесячную температуру на 13.00 в самый жаркий месяц. При прокладке в земле учитывают тип грунта, коэффициент на глубину залегания, расположение групп кабелей и расстояние между ними и расположение фаз и расстояния между ними, наличие гильз.

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 261
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
ПУЭ-7 п.1.3.10   приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С.

Принято так, что земля на глубине прокладки 0,7м, холоднее воздуха. Если температуры окружающей среды будут превышать, то применяются дополнительные снижающие коэффициенты.  Таблица 1.3.3. Поправочные коэффициенты на токи для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин в зависимости от температуры земли и воздуха
« Последнее редактирование: 12 Июль 2023, 21:53:28 от Алексaндр »

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 384
  • Карма: +41/-2
    • Просмотр профиля
Если есть возможности руководствоваться данными завода-изготовителя конкретного кабеля - то это идеальный вариант.
Плохая практика. В нормативке максимально допустимый ток для проводников ниже, чем в каталоге. Если брать по каталогу изготовителя, то мы лишаем себя подстраховки. Плюс можем взять один завод, а купят от другого. Брать по каталогу имеет смысл только те марки, которые по ПУЭ не проходят.

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 683
  • Карма: +89/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Я про варианты как у всяких НИИ - есть контракт с конкретным заводом, он поставляет кабели и документацию на них