Автор Тема: Причина большого сопротивления петли-фазы-нуль  (Прочитано 6149 раз)

Sergey. S

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 36
  • Карма: +1/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Здравствуйте уважаемые коллеги! Имею желание разобраться в одном вопросе! Имеется помещение, силовая линия поделена на "север" и "юг", автоматы 25А, кабели ВВГх2. 5. При измерении петли южной стороны прибор (metrel mi3122) показывает большое сопротивление 5 Ом и примерный ток КЗ в 60А измерение сделали на каждой розетке дабы удостовериться, а на северной стороне все хорошо. Крутанули мегаомметром - сопротивление 185МОм. Линия смонтирована 2 года назад, помещения новые. В чем может быть причина?

Макс

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 87
  • Карма: +12/-1
    • Просмотр профиля
Причин может быть сразу несколько: Большая длина линии, сечение проводника при этом, занижено. Плохое соединение в распаечных коробках, или в шлейфе от нескольких розеток. Если линия недавно была смонтирована (2 года назад), то можно попробовать предъявить претензии исполнителю. Но вот, если по проекту сделано и монтаж выполнен качественно, то придется менять автомат, или увеличивать сечение проводника.

Sergey. S

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 36
  • Карма: +1/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Вот сама причина и интересна. Сечение кабелей, что с северной стороны, что с южной одинаково. Автоматы С25А, длина линий, плюс/минус одинакова. Силовые розетки с северной стороны раскиданы по стенам и восточной и западной стороны, т. е. не шлейф! Грешу на вводной кабель, до расраячной коробки, хоть и сопротивление изоляции в норме, но обычно и в основном всегда оно доходит до нескольких ГОм, а тут МОм, но это так, скорее просто наблюдение, что у нового кабеля сопротивление слабовато в сравнение.
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2023, 08:21:22 от Sergey. S »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2786
  • Карма: +270/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Поскольку измерение сопротивления петли фаза-нуль производится "имитацией" замыкания фазного проводника на РЕ-проводник, то причину, скорее всего, надо искать в системе РЕ-проводников. Для этого потребуется тщательное обследование электроустановки. Обязательно обратите внимание на то, как связаны шины РЕ щитков "ущербной" линии с главной заземляющей шиной здания, а также с заземляющим устройством здания.
Пишу в общих чертах, поскольку не могу видеть вашей схемы электроснабжения.
Для выявления начала аномалии можно провести такой эксперимент: измерьте на линиях в каждой розетке сопротивление петли как стандартным способом (фаза-РЕ), так и между фазой и нулевым рабочим проводником. Место, в котором между ними появляется существенное отличие, и является местом, где надо копать. Теоретически эти величины не должны существенно отличаться.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Sergey. S

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 36
  • Карма: +1/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Будем пробывать конечно. Просто, при проверке непрерывности цепи, защитные контакты евро розетки, говорят, что все хорошо, связь есть!

mastaq

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 205
  • Карма: +6/-7
    • Просмотр профиля
Цитировать
Для выявления начала аномалии можно провести такой эксперимент: измерьте на линиях в каждой розетке сопротивление петли как стандартным способом (фаза-РЕ), так и между фазой и нулевым рабочим проводником. Место, в котором между ними появляется существенное отличие, и является местом, где надо копать. Теоретически эти величины не должны существенно отличаться.

очень правильный совет
даже когда значения удовлетворяют, но есть существенная разница в измерениях по нулю и РЕ это самые интересные случаи
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2023, 17:15:10 от AlexZhuk »